Novokam
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 32
отправлено / posted
К лагуне надо подключить небольшой контроллер сбора информации с нескольких датчиков. Контроллер передает по интерфейсу RS 485. вопрос возможно ли это, не завязывая этот обмен через МРВ толко при помощи микро МРВ написав драйвер под ДОС
Сообщения / Posts 21 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Подключение Вашего драйвера в контроллере Lagoon - не возможно. Подключить другой контроллер к контроллеру Lagoon можно только, если реализовать в нем протокол обмена модулей серии I7000.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Novokam
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 32
отправлено / posted
В контроллере реализован протокол I7000 каким образом контроллер подключается Lagoon?
Сообщения / Posts 21 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
К Lagoon такой контроллер можно подключить по RS485 как обычный модуль серии I7000 а в проекте использовать соответствующие каналы с подтипом DCS. Дополнения к подтипам у этих каналов будет зависеть от того, какие функции из пртокола реализованы в опрашиваемом контроллере.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |