Автор / Author Тема / Topic: Поддержка Profibus
Mikhail Kagan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 28


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mikhail Kagan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Прошу пояснить в каком объеме поддерживается Profibus в MRT TM5, и возможно ли его совместное существование с обменом по другим последовательным протоколам (через другие порты, естественно)
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поддержки Profibus в ТМ5 нет. Но существуют ОРС-серверы, которые поддерживают данный протокол. Соответственно связь ТМ5 с устройствами по Profibus возможна только через эти ОРС-серверы.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   