Автор / Author Тема / Topic: Драйвер связи с УСО для MS DOS
Leonid
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 154


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Leonid           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При работе с драйвером ч/з тотчку вызова какова структура IA?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Структура IA - общая для всех типов драйверов.

typedef union
{
unsigned char c[6];
unsigned short int i[3];
}
IA;

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Leonid
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 154


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Leonid           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Канал К___1 - дискретный, его настройки: Base=100, CH=1, Mux=0 Type=норма, State=нет. Что будет в IA (по байтно)?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все будет зависеть от того, как Вы будете эти данные принимать: через переменную С - 1 байт, или через переменную I - 2 байта.
Для каналов с подтипом АНАЛОГ и ДИСКРЕТ первый параметр BASE - 2 байта, остальные однобайтовые (это указано в документации). Соответственно, для чтения параметра канала BASE - лучше использовать переменную IA.I[0], а для остальных настроек IA.C[0], IA.C[1] и т.д.

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Leonid
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 154


Icon 14 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Leonid           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Большое спасибо
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Leonid
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 154


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Leonid           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А как в драйвере обрабатывать аналоговые сигналы ведь v - 2 байта (unsigned short), а float - 4 байта?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для операций с данными типа FLOAT канал в ТМ должен иметь тип FLOAT.
Размерность переменной v - 2 байта была принята из соображений, что драйвер предназначается для работы с платами УСО, а разрядность АЦП или ЦАП - не превышает 16 бит, т.е. 2 байта.

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   