Тема / Topic: Обмен по последовательным интерфейсам
Viatcheslav
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 145
отправлено / posted
Нам требуется организовать обмен по RS-485 с регуляторм Omron E5ckt. Мы реализовали драйвер t11. Управление передатчиком: dtr (посылка dtr - 0; прием dtr - 1)). Возникла следущая проблема: сигнал DTR переключается в 1 на несколько мс (например 2) раньше до окончания передачи. В результате чего интерфейсная плата обрезает конец посылки. Это происходит в 60-80% случаях. Настройки портa следущие: 19.2 7-2-e dtr/rts таймаут 50мс (пробовали разный до 5с). Есть ли способ внести задержку на выключение передатчика после окончания передачи?
Сообщения / Posts 35 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Управление приемо-передатчиком с помощью сигнала DTR в МРВ реализуется следующим образом: Значение Посылка Прием DTR DTR = on DTR = off
Организовать инверсное управление в настоящее время можно либо использованием (если это возможно) режима DTR/RTS, либо написанием драйвера типа T12.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Viatcheslav
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 145
отправлено / posted
Мы, как я ранее указал и используем настройку DTR/RTS для управления DTR. Проблема в том, что переключение сигнала DTR с передачи на прием происходит на несколько мс раньше конца передачи. Есть ли способ внести задержку перед включением сигнала DTR (т.е. перед выключением передатчика) после окончания передачи?
Сообщения / Posts 35 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если Ваш протокол допускает после штатного кадра передавать лишние байты, можно в драйвере искусственно удлинить кадр и тем самым обеспечить задержку выключения передатчика на несколько миллисекунд.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия