Нам требуется организовать обмен по RS-485 с регуляторм Omron E5ckt. Мы реализовали драйвер t11.
Управление передатчиком: dtr (посылка dtr - 0; прием dtr - 1)).
Возникла следущая проблема: сигнал DTR переключается в 1 на несколько мс (например 2) раньше до окончания передачи. В результате чего интерфейсная плата обрезает конец посылки. Это происходит в 60-80% случаях.
Настройки портa следущие:
19.2 7-2-e dtr/rts
таймаут 50мс (пробовали разный до 5с).
Есть ли способ внести задержку на выключение передатчика после окончания передачи?

Сообщения / Posts 35 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Управление приемо-передатчиком с помощью сигнала DTR в МРВ реализуется следующим образом:
Значение Посылка Прием
DTR DTR = on DTR = off

Организовать инверсное управление в настоящее время можно либо использованием (если это возможно) режима DTR/RTS, либо написанием драйвера типа T12.

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Viatcheslav
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 145


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Viatcheslav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы, как я ранее указал и используем настройку DTR/RTS для управления DTR. Проблема в том, что переключение сигнала DTR с передачи на прием происходит на несколько мс раньше конца передачи.
Есть ли способ внести задержку перед включением сигнала DTR (т.е. перед выключением передатчика) после окончания передачи?

Сообщения / Posts 35 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если Ваш протокол допускает после штатного кадра передавать лишние байты, можно в драйвере искусственно удлинить кадр и тем самым обеспечить задержку выключения передатчика на несколько миллисекунд.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   