Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Драйверы / Device Drivers » О метке времени

   
Автор / Author Тема / Topic: О метке времени
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хотелось бы очередной раз поднять вопрос о передаче временной метки через драйвер для каналов Контр_1 и Контр_2.
Почему имея разрешающею способность записи в архив 1мс Вы не хотите дать возможность передавать временную метку с
точностью хотя бы до 10мс [Недоумение / Confused] Передача временной метки с секундной точностью сужает круг применения ТМ даже в качестве регистратора сигналов. Имея возможность на контроллерах вести управление и сбор информации с циклами в 5 – 10 мс нет возможности сохранить данные, используя единую систему управления и контроля (на основе TraceMode).
И второй вопрос в версии 5.11 так и не получилось передать временную метку через драйвер Контр_2 ( проект, драйвер и пояснения к нему отправлены директом).
Привожу кусок кода драйвера:
….. все условия описанные в помощи выполнены….
Get_yyy (….)
{
….
type_cnt = 10;
p[0].V.v=123; -данные
p[1].V.v=1; - метка времени
……
}
в результате время не 00:00:01 01.01.1970, а 05.10.2003!!!!
С нетерпением ждем разъяснений.

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы интерпретируете время в формате FLOAT, а оно должно быть целочисленным:
code:
  
Get_yyy (….)
{
...
type_cnt = 10;
p[0].V.v=123; -данные
p[1].V.d=1; - метка времени
...
}


Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 6 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
С релиза 5.12 в пользовательских драйверах TYPE11 и TYPE12 появится возможность приема из кадров протокола меток времени с точностью до миллисекунд!
code:
p[0].V.v = значение
p[1].V.d = число секунд
p[1].F.ind[0] = число мс

[Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Большое спасибо за заботу о пользователях!
и когда ждать выхода 12 релиза?
А пока в 5.11 нашлась и другая проблема: [А-а! / Eek!]
1. по help если в type_cnv возращать 0 или 1, то будет работать алгоритм Data12
На деле работает BlockData12 [Недоумение / Confused]
2. если в type_cnv возращать 2 или 3 то драйвер вообще зацикливается
Вызываютя последовательно
1 Set_yyy
2 ReadMedia Check_yyy
3 Get_yyy
4 zCompare_yyy
для одного и того-же канала и переход на шаг 1
Проект, Исходные драйвера и файлы с порядком вызыва отправлю на директом

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 12 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вот немного ошибся уточняю:
1. Data11 работает при Type_cnt=0;
2. BlockData11 при Type_cnt=1;
3. Type_cnt=3 зацикливается на вызове
Set_yyy
ReadMedia
Check_yyy
Get_yyy
zCompare_yyy
для 1-го канала с подтипом Контр_2 [А-а! / Eek!]

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Запрос принят, однако необходимо время на проведение проверки, поэтому ответ мы сообщим позже.
Релиз выходит после середины апреля! Смотрите новости на нашем сайте! [Улыбка / Smile]

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
К сожалению, мы не успели откорректировать Help для релиза 5.12 в части описания алгоритма обмена с КОНТР_2.
Соответствующий фрагмент сейчас выглядит следующим образом:
Для каналов типа INPUT при помощи аргумента type_cnv функции Get_yyy в МРВ передается следующая информация:
0 - использовать алгоритм обработки запросов DATA12;
1 - использовать алгоритм обработки запросов BLOCKDATA12;

8,10 - получены корректные значения для каналов блокового запроса (8 - запись полученных значений в архив запрещена, 10 - разрешена). Использовать
алгоритм обработки данных DATA12. Элементы p[i] (где i=2k, k=0.1,2...)содержат полученные значения, элементы p[i+1] - соответствующие этим
значениям метки времени:
p[i+1].V.d - число секунд с 1 января 1970 года
p[i+1].F.ind[0] - число миллисекунд

12 - получен блок корректных данных для одного канала для записи в архив. Использовать алгоритм обработки данных DATA12. Элементы p[i] (где i=2k,
k=0.1,2...) содержат полученные значения, элементы p[i+1] - соответствующие этим значениям метки времени:
p[i+1].V.d - число секунд с 1 января 1970 года
p[i+1].F.ind[0] - число миллисекунд

9,11 - то же, что 8, 10, но использовать алгоритм обработки данных BLOCKDATA12. 9 - запись полученного значения канала в архив запрещена, 11-
разрешена.

13 - то же, что 12, но использовать алгоритм обработки данных BLOCKDATA12.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2