Канал ДИАГНОСТИКА/контр_2 устанавливается равным 1 при отключении прибора, с которым ведется обмен. Что это значит? (недокументировано).
0 – нормальная работа; 3 – ошибка записи; 4 – ошибка чтения; 5 – ошибка работы с памятью; 7 – ошибка формата ответа; 8 – неверное количество байт; 9 – завершение обмена по тайм-ауту; 10 – были запрошены несуществующие данные; 14 – неправильная контрольная сумма; 32 – ошибка времени выполнения операции по причине задержек в операционной системе.
Сообщения / Posts 341 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119
отправлено / posted
В смысле Trace Mode не может найти какой-то файл? Из драйвера это, кажется, не передается. А если прибор включен, то файл появляется? По идее, должно быть = 9, в крайнем случае 8.
Сообщения / Posts 341 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Без анализа запуска Вашего проекта с Вашей конфигурацией трудно сказать, что не нашел сервер. Расширенной информации по ошибкам он не выдает. Дело в том, что классы ошибок одинаковы - это видно, если Вы посмотрите описание кодов всех каналов подтипа ДИАГНОСТИКА - одни и те же коды имеют одинаковый смысл. Так вот 1 - это ошибка класса "не найден файл".