Olga Shabalina
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1126
отправлено / posted
Добрый день! Мне нужно диспетчеризировать контроллер CO2 фирмы CAREL. Могут ли быть проблемы по его подключению (работает по протоколу ModBus)?
Сообщения / Posts 141 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Какой именно ModBus поддерживается этим устройством: RTU, TCP\IP, ASCII, + ? Если отступлений от стандарта нет - то проблем не должно быть.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Olga Shabalina
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1126
отправлено / posted
Понятно. Скажите пожалуйста, умеет ли ТМ5 работать с контроллерами по интерфейсу USB?
Сообщения / Posts 141 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Olga Shabalina
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1126
отправлено / posted
Проблема в том, что мне нужно диспетчеризировать контроллер Carel, в котором есть плата с 485 интерфейсом. И есть преобразователь RS485/USB.
Придется приобретать RS485/RS232? Можете ли Вы порекомендовать в этом случае какой то определенный преобразователь, или можно использовать любой?
Сообщения / Posts 141 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если преобразователь RS485\USB корректно эмулирует стандартный СОМ-порт в MS-Windows, то его будет достаточно.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Olga Shabalina
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1126
отправлено / posted
А как же настроить порт USB? В параметрах узла для настройки связи с контроллерами по определенному протоколу есть вкладки "Параметры посл. портов" и "Связь по последовательным интерфейсам". Как же настроить USB? Или я что-то не понимаю
отправлено / posted
Если у Вас установлен драйвер преобразователя RS485/USB, корректно эмулирующий COM-порт через USB, то в ОС должен просто присутствовать соответствующий COM-порт, к которому и обращается Трейс Моуд. И настраиваться он должен именно как COM-порт, а не USB. Для Трейс Моуд нет никакой разницы, какие аппаратные и программные средства представляют компонент ОС, который называется COM-порт. Трейс Моуд обращается к COM-порту через системный API с его стандартными функциями. При связи через RS485 надо еще учитывать параметр "Управление приемо-передатчиком". Эту настройку "Последовательного порта" в Трейс Моуд надо выбирать в соответствии с требованиями конкретного преобразователя.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Olga Shabalina
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1126
отправлено / posted
У меня не установлен драйвер преобразователя интерфейса. Его можно где-нибудь найти?
Сообщения / Posts 141 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Его можно найти либо в составе самого преобразователя интерфейса, либо в ОС, либо в интернете.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия