Модуль Т3601 (Теконик) дискретного выхода имеет "аппаратный ШИМ", т.е. может формировать импульс заданной длительности при подаче команды в формате #AAN{Data} Data: +xxx.xx (в сек.). Поддерживается ли данная команда драйвером DCS, если да, то каким дополнением к подтипу? Если нет, то каким образом можно реализовать эту функцию (очень удобно для построения регуляторов, где время импульса не привязана к циклу пересчета). Заранее благодарен...
Сообщения / Posts 18 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Точно указанный Вами формат команды в протоколе DCS не поддерживается.
Но, судя по имеющейся у нас документации, эти модули поддерживают также другой формат передачи данных.
"7.10 CФОРМИРОВАТЬ ИМПУЛЬС НА КАНАЛЕ ВЫВОДА #AAN
Синтаксис: #AAN(DATA)[CHK](cr)
# - символ разделителя
AA - адрес модуля (00..FF)
N – номер канала (0..7) (один ASCII символ)
DATA – длительность импульса в секундах. Одновременно поддерживаются два формата: «+XX.XХX» (от 00.000 до 65.000 с) и «+XXХ.XX» (от 000.00 до 650.00 с). Длительность импульса (логическая «1»), формируемого на канале, задается с дискретностью 10 мс (Если модуль получает длительность импульса в формате «+ХХ.ХХХ», последний разряд не ис-пользуется)."
Команда с форматом данных «+XX.XХX» поддерживается в протоколе DCS для модулей I-7024.
Это подтип DCS/AO с соответствующими настройками каналов.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2