Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Драйверы / Device Drivers » TM 5.15, работа с COM10.

   
Автор / Author Тема / Topic: TM 5.15, работа с COM10.
Patrikeev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2195


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Patrikeev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проблема при работе с СОМ-портом с двузначным индексом. TM версия 5.15. Если назначаю порт с однозначным индексом, то все нормально, а с двузначным индексом - ошибка ERR_RS:COM10 Win32 BuildCommDCB error (87). Мультипортовая плата MOXA C168H/PCI, операционная система Windows 2000. Пробовали запустить проект под Windows XP SP2, мультипортовая плата MOXA C168P(ISA).
Пробовали устанавливать в обоих случаях последние версии драйверов с сайта moxa.com. Но проблема осталась. Порты COM3-COM9 работают исправно.
Подскажите решение проблемы. Если есть рабочий драйвер, просьба отправить по адресу tm@kenet.ru.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попробуй в настройках канала указывать номер порта в HEX, т.е. не "10", а "0A".
Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Patrikeev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2195


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Patrikeev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Канал Связь M-Link не допускает шестнадцатиричной индексации логического номера порта. Все значения, отличные от десятичной системы счисления, сбрасываются в ноль.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проблема однозначно связана с драйвером платы MOXA C168H/PCI. У нас стоит на ПК точно такая же плата. Версия драйвера 1.7.0.0 от 23.05.2003.
Она раньше работала под W'2000, теперь работает под Windows XP SP2.
Возможно, есть какие-нибудь особенности установки драйвера. Надо более внимательно просмотреть процедуру инсталляции.
К сожалению, дистрибутива драйвера у нас уже нет.

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Patrikeev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2195


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Patrikeev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Установили MOXA 168H(PCI) под WINDOWS XP SP2 драйвер 1.7.0.0 от 23.05.2003, COM10 не инициализируется. Плата 168H(PCI) поддерживает стандарт PnP, прцесс установки стандартный.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Остается только искать некие ограничения в настройках ОС.
Возможно, по умолчанию установлены какие-нибудь ограничения на API-интерфейс к COM-портам с номерами, большими 10.

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Patrikeev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2195


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Patrikeev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Закрываю тему. Все заработало. Драйвер MOXA Smartio ver. 1.12.14.0 от 10.01.2007. ОС WINDOWS XP SP2. COM10 инициализируется ТМ5.15, если COM1 системной платы переименован, например, в COM20. Если COM1 не переименовывать, COM10 TM5.15 не инициализируется . Вероятно это особенность работы системной платы.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2