Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » Ошибка сервера мат .....

   
Автор / Author Тема / Topic: Ошибка сервера мат .....
Lion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 355


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Lion           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попытался использовать модуль 7065.
Связь осуществлял через 7520.
Сделал следующие действия:
открыл новый проект,
создал узел Lagoon
Автопостроением образовал каналы для 7065
Сохранил проект
Открыл проект в редакторе представления данных.
Попытался открыть полученный узел.
Получил в ответ: ошибка сервера матобработки - 40
Создать группу или экран не даёт.
При этом если я создаю узел без автопостроения, то он открывается.
ТМ 5.09 стоит на милениум.
Посоветуйте, что делать.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Wizard
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для узла контроллера Лагуна создавать экраны нельзя. Последовательность действий должна быть следующая:
1)Создаёте узел Лагуны.
2)автопостроением подключаете свой модуль(в соответствии с его настройками, которые можно просмотреть с помощью 7000 утилиты)
3) Помечаете нужные для промотра каналы флагами доступа
4) Создаете узел Вашего АРМа
5) делаете автопостроение с Лагуной(при этом нужно правильно настроить все СОМ порты, которые будут использоваться для обмена)
6) загрузить файлы в Лагуну, запустить МикроМРВ
7) Создать набор экранов для АРМа. Итолько там вы можете увидеть значения ваших каналов.

Если же Вы используете конвертор 7520, то Все можно сделать намного проще:
1)подключить Ваш модуль к 7520, а 7520 к ПК
2)Создать узел АРМа
3)Во вкладке связь по последовательным интерфейсам указать Ваш модуль и СОМ порт для связи с 7520
4)Создать экраны в РПД для узла АРМа и т.д.

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Lion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 355


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Lion           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Большое спасибо!
Попробовал, работает.
Хотя помоему это несколько извращённый способ. [Улыбка / Smile]
Попробовал также и в лоб без автопостроения работает тоже.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В чем по Вашему "извращенность" такого способа подключения модуля I7065? [Недоумение / Confused]
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Lion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 355


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Lion           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Просто я экспериментирую с Lagoonовскими модулями и при попытке простого автопостроения в лоб от системы получаю ответ который ничего не объясняет, хотя было логично предположить, что так оно должно было работать.
Кстати, появилась ли опция отключения всех панелей через коммандную строку в 5.10.
Или в профайлере так и остаётся системмная панель включённой даже и в полноэкранном режиме.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) То, что модули серии I7000 могут подключаться к Лагуне еще не значит, что они Лагуновские [Улыбка / Smile] ! Поэтому, раз уж Вы хотите подключать эти модули к операторской станции, то в проекте нужно выбирать узел АРМ, а не Лагуны. По моему - это логично.
Или наоборот - если Вы их подключили к узлу Лагуны, то зачем запускать узел Лагуны на операторской станции?

2) Если посмотреть в настройки узла Лагуны, то в бланке "Параметры последовательных портов" Вы можете увидеть, что система для этого узла автоматически прописывает настройки для портов СОМ2 и СОМ3, наверняка один из этих портов у Вас либо отсутствует физически, либо занят каким-либо устройством, поэтому при попытке открыть данный узел ТМ Вам честно сообщает ошибку номер 40 - ошибку инициализации последовательного порта (коды ошибок описаны в справочной системе). Если посмотреть лог-файл проекта, то можно более конкретно узнать номер порта и что именно случилось.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Lion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 355


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Lion           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Чтож, был не прав, вспылил. [Улыбка / Smile]
По сути я впервые пытаюсь решить реальную задачу на TM.

И всё таки, появится ли возможность при запуске пректа у клиента закрывать все панели кроме рабочего экрана.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В рамках пятой версии это реализовываться не будет. Вероятно только в следующей - шестой версии.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Lion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 355


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Lion           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Очень жалко.

Потому, что задача стоит уже сейчас.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В релизе 5.12 будет введен специальный ключ в строке запуска консоли, который позволит исключить вывод системной панели в полноэкранном режиме.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2