отправлено / posted
Попытался использовать модуль 7065. Связь осуществлял через 7520. Сделал следующие действия: открыл новый проект, создал узел Lagoon Автопостроением образовал каналы для 7065 Сохранил проект Открыл проект в редакторе представления данных. Попытался открыть полученный узел. Получил в ответ: ошибка сервера матобработки - 40 Создать группу или экран не даёт. При этом если я создаю узел без автопостроения, то он открывается. ТМ 5.09 стоит на милениум. Посоветуйте, что делать.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Wizard
unregistered
отправлено / posted
Для узла контроллера Лагуна создавать экраны нельзя. Последовательность действий должна быть следующая: 1)Создаёте узел Лагуны. 2)автопостроением подключаете свой модуль(в соответствии с его настройками, которые можно просмотреть с помощью 7000 утилиты) 3) Помечаете нужные для промотра каналы флагами доступа 4) Создаете узел Вашего АРМа 5) делаете автопостроение с Лагуной(при этом нужно правильно настроить все СОМ порты, которые будут использоваться для обмена) 6) загрузить файлы в Лагуну, запустить МикроМРВ 7) Создать набор экранов для АРМа. Итолько там вы можете увидеть значения ваших каналов.
Если же Вы используете конвертор 7520, то Все можно сделать намного проще: 1)подключить Ваш модуль к 7520, а 7520 к ПК 2)Создать узел АРМа 3)Во вкладке связь по последовательным интерфейсам указать Ваш модуль и СОМ порт для связи с 7520 4)Создать экраны в РПД для узла АРМа и т.д.
IP / IP: IP адрес / IP address |
Lion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 355
отправлено / posted
Большое спасибо! Попробовал, работает. Хотя помоему это несколько извращённый способ. Попробовал также и в лоб без автопостроения работает тоже.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Lion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 355
отправлено / posted
Просто я экспериментирую с Lagoonовскими модулями и при попытке простого автопостроения в лоб от системы получаю ответ который ничего не объясняет, хотя было логично предположить, что так оно должно было работать. Кстати, появилась ли опция отключения всех панелей через коммандную строку в 5.10. Или в профайлере так и остаётся системмная панель включённой даже и в полноэкранном режиме.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) То, что модули серии I7000 могут подключаться к Лагуне еще не значит, что они Лагуновские ! Поэтому, раз уж Вы хотите подключать эти модули к операторской станции, то в проекте нужно выбирать узел АРМ, а не Лагуны. По моему - это логично. Или наоборот - если Вы их подключили к узлу Лагуны, то зачем запускать узел Лагуны на операторской станции?
2) Если посмотреть в настройки узла Лагуны, то в бланке "Параметры последовательных портов" Вы можете увидеть, что система для этого узла автоматически прописывает настройки для портов СОМ2 и СОМ3, наверняка один из этих портов у Вас либо отсутствует физически, либо занят каким-либо устройством, поэтому при попытке открыть данный узел ТМ Вам честно сообщает ошибку номер 40 - ошибку инициализации последовательного порта (коды ошибок описаны в справочной системе). Если посмотреть лог-файл проекта, то можно более конкретно узнать номер порта и что именно случилось.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Lion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 355
отправлено / posted
Чтож, был не прав, вспылил. По сути я впервые пытаюсь решить реальную задачу на TM.
И всё таки, появится ли возможность при запуске пректа у клиента закрывать все панели кроме рабочего экрана.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В рамках пятой версии это реализовываться не будет. Вероятно только в следующей - шестой версии.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Lion
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 355
отправлено / posted
В релизе 5.12 будет введен специальный ключ в строке запуска консоли, который позволит исключить вывод системной панели в полноэкранном режиме.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |