Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » счетчики НПФ "Логика"

   
Автор / Author Тема / Topic: счетчики НПФ "Логика"
al
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 419


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for al           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Согласно списка поддерживаемого оборудования, Trace Mode работает со счетчиком СПТ961 НПФ "Логика" посредством DDE. Ипользуя подтип DDE обращаюсь к DDE-серверу "СПСервер". СПСервер принимает запрос, читает данные с СПТ961, но до Trace Mode они не доходят. Объясните, пожалуйста, возможные ошибки. И вообще, кто-нибудь связывал Trace Mode 5 и счетчики "Логика".
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Рекомендую посмотреть файл протокола Профайлера.
2) Создайте канал ДИАГНОСТИКА-DDE - для контроля состояния обмена по DDE.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
al
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 419


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for al           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попробовал в качестве примера DDE-сервера Excel. Все работает нормально.
При работе с СПТ961 - файл протокола профайлера не отличается от аналогичного для Excel. А канал ДИАГНОСТИКА-DDE всегда равен 0.
Кто-нибудь вообще работал с оборудованием данной фирмы?

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А ты попробуй Excel в качестве DDE-клиента и увидишь какой интересный ответ выдаёт СПсервер.
Его ещё расшифровывать надо. А ТМ принимает в качестве ответа только голую цифру (и правильно делает).
Так-что ничего не выйдет.
Все вопросы к "Логике".

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
TheBug(R)
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 275


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for TheBug(R)           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поделюсь опытом.

Нам для опроса счетчиков СПГ761, СПГ763 и СПТ961, пришлось написать программу "прослойку", которая извлекает из ответа "СПСервера" нужное число и уже в голом виде отдает его ТрэйсМоуду. Есть еще одна проблемка. У TM таймаут на ожидание ответа от DDE-серверов не настраивается и равен 5 секундам. А от СПСервер'а, иногда по 30 секунд приходится ждать ответа. Пришлось слегка пропатчить DrawServ.exe на предмет таймаута. Оптимально ставить таймаут на пару секунд больше, чем у СПСервера (мы поставили 40 сек.), иначе возможны неприятные эффекты, когда следующий сигнал тоже не будет получен.

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SZMA
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1013


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SZMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день! У нас тоже возникла проблема, как получить данные от СПТ961 в Трасовую Муду. Если Вам на сложно, то опишите конкретно последовательность Ваших действий (что надо поставить, где взять, кому заплатить..). И если можно, то и Вашу "прослоечку" как-нибудь посмотреть. А если уж Вы совсем готовы поделиться опытом, причём в остро аскетичной форме, то может и готовое решение подкинете?!
С уважением, Перепендо Александр. СЗМА.
Email: coluchy@monch.mels.ru

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
http://www.adastra.ru/ru/expo/expo10/reports/golovanov-tehnologii_centra_proektirovania_ikos__.htm

Посмотрите эту статью.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
TheBug(R)
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 275


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for TheBug(R)           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Саша, Позвони к нам в офис, поговори с Димой. Может чего и придумем [gigi / Гы-Гы] .
Роман Дорин, ИКОС

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SZMA
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1013


Icon 14 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SZMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ну, блин, ребята вы и даёте!!! Хоть полсловом бы обмолвились, что такие близкие сердцу люди здесь имеют место быть. Я бы сразу позвонил... А то ни адреса, ни там намёка, типа надписи "Icos".
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2