al
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 419
отправлено / posted
Согласно списка поддерживаемого оборудования, Trace Mode работает со счетчиком СПТ961 НПФ "Логика" посредством DDE. Ипользуя подтип DDE обращаюсь к DDE-серверу "СПСервер". СПСервер принимает запрос, читает данные с СПТ961, но до Trace Mode они не доходят. Объясните, пожалуйста, возможные ошибки. И вообще, кто-нибудь связывал Trace Mode 5 и счетчики "Логика".
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) Рекомендую посмотреть файл протокола Профайлера. 2) Создайте канал ДИАГНОСТИКА-DDE - для контроля состояния обмена по DDE.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
al
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 419
отправлено / posted
Попробовал в качестве примера DDE-сервера Excel. Все работает нормально. При работе с СПТ961 - файл протокола профайлера не отличается от аналогичного для Excel. А канал ДИАГНОСТИКА-DDE всегда равен 0. Кто-нибудь вообще работал с оборудованием данной фирмы?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119
отправлено / posted
А ты попробуй Excel в качестве DDE-клиента и увидишь какой интересный ответ выдаёт СПсервер. Его ещё расшифровывать надо. А ТМ принимает в качестве ответа только голую цифру (и правильно делает). Так-что ничего не выйдет. Все вопросы к "Логике".
Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
TheBug(R)
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 275
отправлено / posted
Поделюсь опытом.
Нам для опроса счетчиков СПГ761, СПГ763 и СПТ961, пришлось написать программу "прослойку", которая извлекает из ответа "СПСервера" нужное число и уже в голом виде отдает его ТрэйсМоуду. Есть еще одна проблемка. У TM таймаут на ожидание ответа от DDE-серверов не настраивается и равен 5 секундам. А от СПСервер'а, иногда по 30 секунд приходится ждать ответа. Пришлось слегка пропатчить DrawServ.exe на предмет таймаута. Оптимально ставить таймаут на пару секунд больше, чем у СПСервера (мы поставили 40 сек.), иначе возможны неприятные эффекты, когда следующий сигнал тоже не будет получен.
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
SZMA
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1013
отправлено / posted
Добрый день! У нас тоже возникла проблема, как получить данные от СПТ961 в Трасовую Муду. Если Вам на сложно, то опишите конкретно последовательность Ваших действий (что надо поставить, где взять, кому заплатить..). И если можно, то и Вашу "прослоечку" как-нибудь посмотреть. А если уж Вы совсем готовы поделиться опытом, причём в остро аскетичной форме, то может и готовое решение подкинете?! С уважением, Перепендо Александр. СЗМА. Email: coluchy@monch.mels.ru
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
TheBug(R)
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 275
отправлено / posted
Саша, Позвони к нам в офис, поговори с Димой. Может чего и придумем . Роман Дорин, ИКОС
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
SZMA
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1013
отправлено / posted
Ну, блин, ребята вы и даёте!!! Хоть полсловом бы обмолвились, что такие близкие сердцу люди здесь имеют место быть. Я бы сразу позвонил... А то ни адреса, ни там намёка, типа надписи "Icos".
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |