контроль границ в канале MODBUS у меня
почему-то не работает. Как контролировать
эти значения? Мне нужно атрибут "интервал"
Спасибо за поддержку.

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для того, чтобы для каналов формата FLOAT корректно во всем диапазоне изменения РЕАЛЬНОГО значения определялся атрибут ИНТЕРВАЛ, достаточно задать все 6 границ, чтобы их значения не противоречили друг другу.
Это применимо к любым каналам, включая каналы подтипа MODBUS.

Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Михаил С. Механошин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 437


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Михаил С. Механошин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Извиняюсь, сам запутался...
А причина в следующем
Устанавливаю в редакторе границы контроля, а они не устанавливаются.
Оказывается из-за флага "подчитать". Удалил
файл с сохранёнными состояниями "подчитать"
и границы установились как надо!
Такой оссобенности в справочной системе не видел.

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В разделе документации РАБОТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ/СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МРВ/НАСТРОЙКА СОХРАНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ указано, что наличие флажка АТРИБУТЫ в РЕКВИЗИТАХ канала приводит к тому, что из файла восстановления состояния системы при загрузке МРВ будут подчитываться сохраненные в нем значения атрибутов, в том числе, границ контроля.
Если Вы хотите восстанавливать только значение канала, но не его атрибуты - уберите этот флажок.
Если Вы хотите, чтобы этот канал вообще не восстанавливался из файла, поместите его в специальный объект БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2