Maxim V. Murygin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 620


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Maxim V. Murygin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Привет, All!

Я уже обращался с подобной проблемой на другом форуме, мне посоветовали обратиться сюда. И так, для тех кто не знаком с проблемой повторяю:

>>Имеется базовая версия Trace Mode 5.09, MicroPC 5710-1 модуль аналогового
ввода/вывода (производитель Octagon Systems), >>Источник питания постоянного
тока(Б5-47).
>> Модуль 5710-1 входит в список поддерживаемого оборудования, и поддерживает
функцию автопостроения.
>> Требуется прослушать аналоговые входы
(хотябы один), и отобразить их
состояние в тренде.
>> В редакторе базы каналов создаю узел 5710, прохожу процедуру автопостроения
(в поле выбора платы УСО устанавливаю AI 5710-16), настраиваю атрибуты каналов
(в диалоге РЕКВИЗИТЫ ставлю галочки "Доступ" и "СПАД", устанавливаю границы
допустимых значений сигнала), в бланке Архивация диалога Параметры узла
указаваю имя локального архива СПАД и его размер.
>> В редакторе представления данных открываю проект, создаю новую группу,
экран.
>>В экране создаю Тренд (в настройках тренда указываю канал который хочу
наблюдать).
>> Загружаею проект в Профайлер, запускаю эмуляцию; для того чтобы заносилась
информация в спад, меняю напряжение выдаваемое источником питания.
>> В Тренде наблюдаю постоянное значение 65535.
>> Подскажите пожалуйста, что я неправильно делаю, или вышлите на мыло
maxx@pechkin.ru примерчик с правильной настройкой хотябы одного канала (AI)
желательно для данного модуля (MicroPC 5710-1).

>Теперь о работе с платой: если у Вас NT-образный Windows (NT4, 2000 или XP),
>то работать сразу не будет, потому что эти операционки не позволяют напрямую
>адресоваться к аппаратуре. Нужно скачать с сайта www.adastra.ru драйвер для
>плат УСО (он бесплатный) и поставить его в системе, тогда заработает.
Возможно так оно и было бы, но приходится работать под win98

>И еще одно - проверьте корректность задания базового адреса платы в настройках
>каналов,
В диалоге "Каналы объекта", в настройках канала значение поля BASE равно 0100, как и должно быть в соответствии с описанием модуля (в этом месте я возможно не правильно понял, какой базовый адрес имелся в виду?)

>а также вероятность конфликта базового адреса самой платы УСО с
>другим оборудованием Вашего ПК (может данные адреса уже чем-нибудь
>используются).
Просмотрел какие ресурсы используются всеми устройствами, этот адрес и прерывание больше ничем не используется.

У кого-нибудь еще будут какие-либо советы? Очень нужно, помогите пожалуйста!!!

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если в канале значение 65535 - это точно, что неверно базовый адрес платы задали в настройках каналов. Посмотрите переключатели DIP на плате - какой адрес выставлен - точно 100h, который Вы в настройках каналов указываете?
Вот пример настроек первых 4-х каналов для работы с платой:
1) BASE=100, CH=0
2) BASE=100, CH=1
3) BASE=100, CH=2
4) BASE=100, CH=3

И т.д. - остальные настройки (MUX, GAIN/REG, ALT/REG) по нулям, если Вы не через внешний мультиплексор с ней работаете.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2