Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Савинцев Евгений           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте
Что-то чем дольше читаю на тему количества точек в/в, тем сильнее запутываюсь и решил задать пару вопросов [Улыбка / Smile] .
1.Если я создаю проект "под" RTM050 то в проекте мне надо выбирать узел типа Малый, а если иного типа, то мне надо следить за количеством создаваемых точек в/в, я правильно понял ?
2.Для RTM050 количество каналов в узле меньше/равно 128(Сюда входят каналы для ввода/вывода + остальные)или 128 это количество точек в/в, а общее количество каналов "неограничено" ?
3.Каналы для обмена по DDE, OPC, ODBC входят в сотав точек в/в ?
4.Если у меня в проекте несколько узлов, то мне надо запускать (покупать) для каждого узла свой МРВ ?
5. Как купить нужные исполнительные модули ТМ, и с кем я могу обсудить их состав ?
Заранее благодарю.

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте, [Улыбка / Smile]
1) Да. Но если выбираете другой тип узла, то все равно перед сохранением для запуска проекта под МРВ на 128 точек тип узла надо перевести в Малый, иначе МРВ его не загрузит - выдаст ошибку 18.
2) Ограничения 128, 512, 1024- двойные. То есть, и на количество каналов и на количество точек ввода/вывода. Ограничения 32000 и 64000 - только на количество каналов.
3) Подтипы DDE и OPC - входят как в расчет каналов, так и в расчет точек. Подтип ПУСТОЙ и его каналы для обмена по ODBC - только в расчет каналов (точками не являются).
4) Да.
5) Данные вопросы необходимо обсуждать с отделом продаж по адресу sales@adastra.ru

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Помоему, Вы ошиблись в пункте 2.
Выдержка из прайса: "МРВ 5, 64000x16 точек в/в, сервер, теги неограничены - монитор реального времени, сервер тревог / Upgrade;"
В любом случае, если вам не трудно, дайте четкое определение трем понятиям:
1) канал
2) точка ввода/вывода
3) тэг

Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нет - в пункте 2 ошибки нет...
[Спокойствие / Cool] Ок - внесем ясность:
1) Канал – это структура, состоящая из набора переменных и процедур, имеющая настройки на внешние данные, идентификаторы и период пересчета ее переменных. То есть, это некое базовое понятие вынесенное как отдельный элемент системы.
2) Под точкой ввода/вывода в ТРЕЙС МОУД понимается входное или выходное значение канала, связанное с внешним источником/приемником данных по стандартным протоколам ТРЕЙС МОУД, Windows или по протоколам драйверов УСО (устройств сопряжения с объектом). При этом такое значение канала типа FLOAT соответствует 1 точке ввода/вывода, а типа HEX – n точкам, где n – разрядность значения в битах (максимум 16).
3) Под тэгом - понимается носитель информации, то есть - переменная. Переменной может быть свойство канала, его атрибут, переменная программы (FBD или IL), глобальная переменная.

Таким образом, понятие "64000х16 с неограниченным количеством тэгов" можно расшифровать так:
В такой системе можно создать 64000 каналов типа FLOAT либо HEX. При этом, если каналы типа FLOAT и все связаны с внешними источниками/приемниками - это будет 64000 точек ввода/вывода, а если все они типа HEX размерностью 16 бит и все связаны с внешними источниками/приемниками - это 64000х16=1024000 точек ввода/вывода. Но, если оперировать в тэгах (как в переменных), то такая система может содержать следующее кол-во переменных:
64000 каналов - каждый, примерно по 36 атрибутов=64000*36=2304000 тэгов.
Каждый канал может инициировать по две процедуры: Управление и Трансляция, на которых могут выполняться программы, каждая из которых может содержать примерно максимум 200 переменных=64000*2*200=25600000 тэгов.
Добавим сюда еще 1024 глобальных переменных и 256 переменных типа E.
В результате получаем: 2304000+25600000+1024+256=27 905 280 тэгов на узел... Не слабо - думаю, что можно назвать это "тэги не ограниченно"? [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Савинцев Евгений
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 611


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Савинцев Евгений           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо !
Как хорошо было с версией 4.хх купил конструкторский ключ и твори [Улыбка / Smile]

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 6 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А сейчас чем плохо - купил инструменталку на 64000 и твори не задумываясь!? [Усмешка / Big Grin]
А лучше вообще в базовой версии - она тоже 64000 и ничего покупать не нужно! [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Савинцев Евгений
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 611


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Савинцев Евгений           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте
Кстати о переменных типа W и типа E - в МРВ на 128 точек накладываются на дополнительные ограничения или нет ?

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Переменные типа W (1024 на каждый узел МРВ и 256 в Микро МРВ) и типа E (256 на каждый узел МРВ, Микро МРВ их нет) в расчет ограничений не входят. [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Савинцев Евгений
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 611


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Савинцев Евгений           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо
Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2