При инсталяции системы выводится список драйверов для выборочной установки. Установлен флажок
Schneider Automation (Telemecanique) TSX Nano Serial Uni-Telway Driver,
однако при создании узла "Контроллеры" соответствующего контроллера в списке нет. Не удается найти его и при использовании утилиты установки внешних драйверов. Большая просьба, если можно, выслать этот драйвер по email.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Практически все устройства из данного списка являются внешними устройствами и не могут быть запрограммированы в ТМ как РС-совместимые контроллеры - т.е., с данными устройствами можно только взаимодействовать через внешние драйвера, поэтому Вы не можете найти их в списке узлов контроллеров - ведь они не РС-совместимые устройства. Все драйверы из данного списка по умолчанию инсталлируются в директорию EXT_DRIVERS и их необходимо устанавливать в ТМ вручную - в данной директории находятся самораспаковывающиеся инсталляторы. Для контроллера Schneider Automation Telemecanique) TSX Nano у нас в системе используется драйвер Uni-Telway - есть две его реализации в директории драйверов: 1) .жесткий диск.\EXT_DRIVERS\UniTelwayMasterDrv102setup.exe 2) .жесткий диск.\EXT_DRIVERS\UniTelwaySlaveDrv110setup.exe Вам необходимо установить тот, который требуется для Ваших задач. Для обмена с контроллером необходимо создавать каналы подтипа КОНТР_2 и соответствующего дополнения к подтипу - естественно, после инсталляции в системе соответствующего драйвера из папки EXT_DRIVERS.