Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » IL метапрограммы

   
Автор / Author Тема / Topic: IL метапрограммы
Alexander
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 767


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexander           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Создан канал типа I, подтипа Дискртеный ввод, имеющий имя new-xx00-0001
Составлена IL программа (текст ниже)

PROGRAM
VAR_IN_OUT
Q0 new-xx00-0001 R
END_VAR

Q0=30
EXIT

Создан канал подтипа СИСТЕМНЫЙ с дополнением ПРОГРАММЫ. Все биты этого канала в предустановке установлены в 1.
При запуске в отладчике все значения канала new-xx00-0001 равны нулю.
Запускается ли программа?

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Канал СИСТЕМНЫЙ должен быть OUTPUT.
2) Вы Q0 привязали к Реальному атрибуту каналу - нельзя посылать значение в атрибут Реальное, правильно будет в атрибут Вход. [attention / внимание]

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexander
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 767


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexander           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Канал СИСТЕМНЫЙ (имя new-xx00-0000) имеет тип О, подтип ПРОГРАММЫ
и значение предустановки FFFF.
Создан канал ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД (имя new-xx00-0001), во входное значение
которого, приведенная ниже программа пытается записать число 7.

PROGRAM
VAR_IN_OUT
Q0 new-xx00-0001 In
END_VAR

Q0 = 7
EXIT

Трансляция проходит успешно.
При запуске эмулятора, видно, что выход канала системный действительно
FFFF, но входное значение канала дискретного вывода не меняется и всегда 0 ??

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы когда создавали мета-программу указали ее номер (к какому биту управляющего канала она привязана)? Смотрите параметр Номер/Имя в диалоговом окне создания IL-программ.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexander
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 767


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexander           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Номер 1
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexander
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 767


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexander           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если программа имеет тип PRG, то в директории ASM
инструментальной системы не появляется файл с расширением icl, несмотря на то, что трансляция проходит нормально. (??). Для программ типа FB такой файл появляется. Должен ли создаваться файл с расширеним .icl для метапрограмм? Может быть причина в эотм?

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мета-программы не создают ICL.
Попробуйте назначить ее на нулевой номер.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic