NIIK
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 706
отправлено / posted
Для реализации функций контроля и управления технологическим процессом с горячим резервированием предусмотрен вариант Double Force (DF) МРВ 5 - два МРВ с автоматическим горячим резервированием, сервер архива и тревог. Для реализации функции настройки системы управления, базирующейся на комплексе DF МРВ 5 требуется подключение третьего МРВ, обменивающегося информацией с этим комплексом (чтение информации из базы данных и архивных файлов рабочий станции DF и запись информации в базу данных рабочий станции DF). На третьей станции используется обмен по DDE и OPC между Trace Mode и другими приложениями Windows.
Вопрос: можно ли решить сформулированную задачу с помощью сетевого подключения к DF МРВ 5 третьего МРВ с сохранением перечисленных функций.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Да - данная задача решается применением обычного МРВ. Только не совсем понятно - как Вы собираетесь этим МРВ выполнять "чтение информации из архивных файлов рабочий станции DF"?
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
NIIK
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 706
отправлено / posted
Дело в том, что на третьем МРВ нам требуется база данных и файлы архивов рабочей станции Double Force, т.е. этот МРВ не должен иметь свой базы данных и своих архивов. Можно ли реализовать это с помощью подключения обычного МРВ и использовать его в качестве сетевого, если нет, то как можно реализовать эту функцию?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Moderator
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 17
отправлено / posted
Для ответа на сообщение совсем необязательно нажимать на "Report post" - это уведомление модератору форума по Е-mail, чтобы он обратил внимание на данное сообщение. Для ответа надо нажимать кнопку "Post reply"!
Сообщения / Posts 13 | Из / From: 1
| IP / IP: IP адрес / IP address |
quote: ... на третьем МРВ нам требуется база данных и файлы архивов рабочей станции Double Force, т.е. этот МРВ не должен иметь свой базы данных и своих архивов.
NIIK
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 706
отправлено / posted
МРВ на третьей станции нужен для наладчика в качестве интерфейса. Фактически третья машина должна иметь ту же самую базу данных что и DF, либо не иметь ее вообще и использовать базу данных DF (то же касается и архивов). Возможно лучше использовать какой-либо другой исполнительный модуль ТМ?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Тогда Вам нужно взять NetLink Light - это обычная консоль она может подключаться по сети к любому DF МРВ и используя его данные реального времени и архивные данные отображать их на графических экранах на любом удаленном узле (графическая база для отображения берется того же DF МРВ, к которому подключается консоль). То есть - это специальный модуль ТМ для огранизации дополнительных мест оператора к одному МРВ в сети.
И, ПОЖАЛУЙСТА, перестаньте нажимать на "Report post"! Это не ответ на сообщение, а отправка сообщения модератору по почте! Модератор уже от Ваших "Report post"!
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
NIIK
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 706
отправлено / posted
В документации про NetLink Light написано, что он используется для функций отображения и супервизорного управления. Несовсем понятно, сможем ли мы с этой третьей станции изменять значения отдельных каналов в DF? И как в этом случае организовать взаимодействия между DF МРВ и приложениями Windows, которые мы планируем разместить на третьей машине. Прошу прощения у модератора. Буду благодарен за оперативный ответ.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Наблюдать или менять - все что угодно. Ведь по сути это будет то же самое рабочее место оператора, что и место оператора на DF МРВ. Что такое МРВ - это графическая консоль + сервер матобработки. Только у МРВ эта консоль запущена на том же ПК, что и сервер матобработки. А NetLink Light - эта та же самая графическая консоль, но только запущенная удаленно, и подключенная по сети через DCOM интерфейс к удаленному серверу матобработки МРВ.
И ОРС и DDE могут использовать Ethernet для взаимодействия с удаленными приложениями. ОРС - использует DCOM, DDE по сети - это NetDDE. Поэтому любой из DF МРВ может взаимодействовать с любым приложением в рамках единой сети Ethernet как по ОРС, так и по NetDDE.
NIIK
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 706
отправлено / posted
Большое спасибо за исчерпывающий ответ. И последнее. Придусматриваете ли вы UpGrade обычного МРВ до Double Force?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В исключительных случаях такой вариант возможен, только это будет не апгрейд, а замена МРВ на Double Force с возвратом комплекта МРВ. Стоимость такой процедуры будет следующей: разница в цене + НДС + $300.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |