Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » Нечеткий регулятор

   
Автор / Author Тема / Topic: Нечеткий регулятор
ignat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 785


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ignat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте уважаемые господа.
У меня к Вам 3 вопроса.
1)В описании по нечеткому регулятору коэффициенты кj и Кj - это одни и те же коэффициенты или разные.
3)Эти коэф. фиксированы или они могут меняться в соответствии с тем в какой области рассогласование будет находиться. На рис показано, что они вычисляются в соответствии с графиком.
2)Не понятно как подсоединяется блок SFZ и какие данные у него на выходе Q.

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Там везде один и тот же коэффициент Kj.
2) У FBD блока есть входы Kg, Kn, Ks - они и определяют Kj. А уж как Вы их будете задавать и будет определять, что это будут за коэффициенты - константы (если входы убудут объявлены как константы) или аргументы (если вход будет аргументом или быдет связан с выходом какого-либо другого FBD-блока).
3) Он не связывается - в справке же сказано, что:
"Этот блок следует разместить перед каждым регулятором, имеющим индивидуальные настройки. Блок SFZ должен выполняться перед блоком нечеткого регулятора." [Улыбка / Smile]

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ignat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 785


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ignat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
а)Т.е. как я понял блок SFZ размешается отдельно, выход его никуда не привязывается, но по порядку пересчета он должен иметь приоритет перед FZCTR.Верно ли?
б)И по рисунку (1-му, где описание FZCTR). Ось обцисс-отклонение, ось ординат - размер коэффициентов, я думал, что происходит следующее: отклонение попадает например в 2 диапазона (по рисунку) и пересечение штрих-пунктирной линии с жирной (которая показывает области) задает нам размер коэффициентов, а Вы говорите, что коэффициенты фоксированы и они либо учавствуют в формировании выходного сигнала, либо нет, в зависимости в какую зону попадает отклонение, правильно ли я Вас понял?
в) Тогда формула вычисления выходного сигнала по сути будет формироваться как сумма dQj = Kj*Kj*SIGN(PV–INP)?

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Да.
2)3) Ситуация следующая - коэффициент ks,kg и kn (малые) - это не то же, что и коэффициенты Kj (большое). Я просто не понял, что Вы подразумевали под kj (малое), ведь в описании его нет. Так вот - малые коэфф. рассчитываются внешним блоком настроек на основе данных по его входам, а большие - входами блока самого регулятора. Если не задан внешний блок, то малые коэфф. рассчитываются на основе констант (см. описание внешнего блока настройки), если не заданы большие, то они задаются как константы (см. описание самого блока регулятора).
Поэтому формула в итоге имеет вид:
dQ=(kg * Kg + kn * Kn + ks * Ks)*SIGN(PV–INP);

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ignat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 785


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ignat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо Вам большое за ответ. Теперь мне все предельно понятно.
И все-таки в описании FZCTR присутствует К-большое и к-малое. Посмотрите повнимательнее, (у меня версия 5.10)
И если можно вопрос по модальному регулятору. 1.Дело в том, что я преподаватель и давать студентам "голые" блоки не хотелось бы, а вот формулу для расчета выходного параметра я бы им показал. Не могли бы Вы написать ее.
2.Какую роль играет в модальном регуляторе коэффициент прореживания.

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Формулу Модального регулятора я Вам дать не могу, потому как мы сами этот алгоритм лицензируем и раскрывать его у нас прав нет. А вот прочитать про него Вы можете в статьях из наших конференций:
1) http://www.adastra.ru/confr/confr7/Mazurov.htm

2) http://www.adastra.ru/confr/reports/mazurov1.htm

3) http://www.adastra.ru/ru/expo/expo9/reports/Mazurov-Opyt_postroenia_adaptiv_nastroikoy.htm

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2