Oksana
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 788


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Oksana           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При попытке в редакторе представления данных открыть проект появляется сообщение "Интерфейс не поддерживается 80004002" или "Сервер RPC не доступен 800706ВА". Ранее этого не было. В чем моя ошибка. Спасибо!
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Проверьте регистрацию продукта в утилите регистрации tmreg.exe
2) Проверьте настройки DCOM в OS Windows. Возможно, что у Вашей учетной записи в системе нет прав доступа по политике безопасности DCOM.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   