Leon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 624


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Leon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Необходимо создать в ТМ DDE-клиента для регулятора газов Bronkhorst(имя DDE-сервера flowbus). Подскажите как правильно создать файл ddecnf0.cnf,если topic этого сервера имеет имя
C(3), а имена каналов сервера P(8) и P(9) и нет возможности сделать их длину в 6 символов? Непонятно как в этом случае можно указать item в формате 2 параметра.

Сообщения / Posts 66 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
в ddecnf используйте следующую строку:
flowbus C(3) P(8)

Для канала укажите формат - 2 параметра. В полях A и B можно ничего не указывать (оставьте нули).

Если хотите вместо цифры "8" подставлять настройку A из канала, то строка примет вид:
flowbus C(3) P(%d)
В этом случае в настройку нужно записать "8"

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Leon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 624


Icon 14 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Leon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Большое спасибо! Все заработало [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 66 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Leon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 624


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Leon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А что делать, если DDE-сервер имеет несколько тем запроса (topic), например С(1)и С(2), а имена каналов (item) к которым надо обращаться одинаковые P(8) и P(9)?
Сообщения / Posts 66 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В этом случае Вам всего лишь необходимо прописать вторую тему запроса
flowbus C(1) P(%d)
C(2)

Для каналов, работающих с нулевой темой необходимо, также, указать настройку D=0 (topic 0)

Для каналов, работающих с первой темой необходимо, также, указать настройку D=1 (topic 1)

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   