VANCHO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 879
отправлено / posted
Выставляется ли атрибут недостоверности в канале подтипа MODBUS, если в ответ на запрос slave-устройство присылает сообщение об ошибке (с кодом исключения)? Формируется ли запрос к slave-устройству при каждом пересчёте канала подтипа MODBUS (например, с дополнением к подтипу Rin Word(4)), и можно ли отключать формирование запроса в реальном времени?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
VANCHO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 879
quote:Отправитель / Originally posted by VANCHO: Выставляется ли атрибут недостоверности в канале подтипа MODBUS, если в ответ на запрос slave-устройство присылает сообщение об ошибке (с кодом исключения)? Формируется ли запрос к slave-устройству при каждом пересчёте канала подтипа MODBUS (например, с дополнением к подтипу Rin Word(4)), и можно ли отключать формирование запроса в реальном времени?
1. Да, атрибут недостоверности при получении ответа с кодом ошибки выставляется. 2. Да, запрос формируется на каждом цикле пересчета. Отключить опрос канала в реальном времени вы можете, например, так: в атрибут "Состояние" записать 1. (включить в опрос - записать 0). На всякий случай высылаю Вам свежую библиотеку modbus.dll по электронной почте на адрес, указанный Вами при регистрации. Прошу прощения за задержку ответа.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
VANCHO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 879
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by Adastra marketing: На всякий случай высылаю Вам свежую библиотеку modbus.dll по электронной почте на адрес, указанный Вами при регистрации. Прошу прощения за задержку ответа. [/QB]