Andrey_N
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 955
отправлено / posted
Добрый день! Для контроля текущего состояния обмена по OPC я создал в базе каналов канал типа "I", подтипа "диагностика", дополнение "OPC", вид "F". Канал может принимать значения 0, 3, 4, 5, 7 и 9. При включении МРВ с обменом по OPC значение канала все время равно 0 в не зависимости от ошибок при обмене. Даже при физическом отключении линии обмена. Значение канала я наблюдаю на графике (одна кривая выводит значение канала). Может я смотрю не там где нужно?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: RUSSIA
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Andrey_N
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 955
отправлено / posted
Смотрел атрибуты: реальное,аппаратное, вход, состояние, достоверность, выход, атрибуты. Выводится значение ноль. Канал в РПД брал как число (Float), размерность g. Наблюдал как кривую на тренде и как динамический текст. Результат аналогичный. Ошибку обмена по OPC моделировал отключением обмена по порту 485. И здесь возник еще один вопрос: На трендах идет показ значений аналоговых каналов (обмен по ОРС). Изменяются значения каналов - изменяются кривые на трендах. При физическом разрыве линии (т.е. прекращении обмена) значения каналов и кривых на трендах более не изменяются. Значение каналов продолжает оставаться последним принятым значением. Так и должно быть?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: RUSSIA
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
"Ошибку обмена по OPC моделировал отключением обмена по порту 485." - Это как??
Если Вы модули УСО отключали от ОРС сервера, то при чем здесь ТМ, его канал ведь не обмен ОРС сервера с модулями диагностирует, а обмен МРВ с ОРС-сервером. Про модули ТМ вообще ничего не знает в таком подключениии...
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Andrey_N
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 955
отправлено / posted
Я понял свою ошибку. Ответьте какой атрибут в моём случае нужно было смотреть? И ещё: каким образом мне проконтролировать ошибки обмена между приборами и РС? Используются приборы "ОВЕН" ТРМ-138, адаптер АС3, работа через ОРС.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: RUSSIA
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) Значение атрибута Реальное (или Вход, Аппаратное, Выход). 2) Такую диагностику должен производить сам ОРС-сервер, если он этого не делает, то ни о какой диагностике в ТМ и речи быть не может. Посмотрите атрибут Достоверность по каналам, которые получают данные от ОРС-сервера в ТМ, по идее - если при обрыве связи с модулями ОРС-сервер выставляет "Bad quality" по тэгам связи с устройствами, то этот атрибут у соответсвующих каналов в ТМ должен быть равен 1.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |