kroc2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 945
отправлено / posted
Подскажите такую вещь Существует МРВ Double Force Если проект крутится на одном ПК и этот ПК умирает то весь производственный цикл встает Если ставить два ПК на Double Force то при выходе из строя одного его функции на себя будет брать второй ? Значит вопрос : Как должны быть сконфигурированы ПК (общий принцип) Контроллеры подключены физически на один ПК как их запаралелить ведь если пк сдохнет то связи у другого ПК с этими контроллерами не будет то есть общие принципы построения таких систем у вас нигде не описаны
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) На то они и общие принципы, что к ТМ уже отношения не имеют. Естественно необходимо проектировать такие системы так, чтобы у обоих узлов АРМ была связь с контроллерами. Ethernet или RS485 это позволяют - какие здесь могут быть проблемы? 2) Что Вы подразумеваете конкретно под "конфигурированием ПК"?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kroc2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 945
отправлено / posted
Просто мы никогда не соединяли контроллер с двумя ПК и впринципе не знаем как это делается. используются при этом дополнительные устройства( типа репиторы,разветвители и.т.д) или контроллеры сами имеют такие разъемы которые позволяют одинаковые сигналы передавать по двум кабелям.(если можно тут проясните плиз ситуацию подоступней) И как потом один понимает что он мастер а другой ПК ему не мешает
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для начала - давайте определимся какой именно интерфейс связи у Вас будет между контроллерами и ПК?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kroc2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 945
отправлено / posted
Оба ПК подключаются к одной линии RS485, только в каждом АРМе надо реализовать программу на FBD, которая по значению 3 (Слейв) в канале СИСТЕМНЫЙ_Статус текущего узла будет оключать запросы по RS путем отключения каналов типа СВЯЗЬ групповым образом, чтобы узел в режиме Слейв не мешал Мастеру обмениваться данными с контроллерами.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Larik
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 191
отправлено / posted
На предыдущий вопрос: В этом случае ПК SLAVE потеряет связь с контроллером. Вопрос в следующем. Могут-ли работать два ПК на одной линии RS 485 с одним контроллером? Может кто-нибудь пробовал такой режим? Пусть они работают в режиме разделения времени, контроллер будет отвечать на текущий запрос, а очерёдность опроса пусть ПК передают друг другу через другую сеть, например через Ethernet. Почему -бы нет?
Сообщения / Posts 76 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если Вы любым способом организуете бесконфликтную работу двух мастеров в одной сети - действительно, почему бы и нет? Надо только исключить наложение транзакций (запрос+ответ), инициированных одним мастером, от транзакций другого мастера. В сети RS-485 не может быть двух одновременно работающих мастеров.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kroc2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 945
отправлено / posted
У вас есть пример подобной FBD программы ? и как можно проверить что все работает как надо(какие нибудь логи)?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
http://www.adastra.ru/ru/support/free/projects/sample_duble_free.zip По этому адресу лежит пример проекта с резервированием МРВ, связанных между собой по ЛВС. Там есть FBD, позволяющие распознавать статус партнера и принимать меры по подключению или отключению отдельных каналов на объектном уровне от источника сигнала. Аналогично можно управлять включением или выключением функций обмена по последовательному интерфейсу, если источником сигналов для МРВ будет сеть RS 485. Контроль правильности обмена может производиться с помощью диагностических каналов или признаков недостоверности для каждого конкретного параметра на обоих МРВ. Диагностику нужно производить тогда, когда данный МРВ является инициатором обмена. Резервирование отдельных коммуникационных функций описано в разделе РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ и в описаниях системных каналов.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kroc2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 945
отправлено / posted
Только подскажите как оттуда скачать этот файл Если вводишь один логин `free` то не пускает. Пробовал с таким же паролем - то же самое
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
а что делать, если у меня платник? пробовал туда прорваться под своим именем, с которым захожу на техподдержку, безуспешно.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
То же самое можно найти в разделе для профессиональных пользователей. Там тоже есть этот пример.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kroc2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 945
отправлено / posted
я зарегистрирован как пользователь бесплатной версии пробовал заходить под таким же логином и паролем как на форум - не получается вышлите тогда пожалуйста логин и пароль если исп. другой для этих целей
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
При регистрации Базового продукта ТМ Вам должны были прислать пароль для доступа к ресурсам на сайте из раздела техподдержки - это не то же самое, что на форуме.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |