Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » Ошибка 8000401A - это сообщение DCOM

   
Автор / Author Тема / Topic: Ошибка 8000401A - это сообщение DCOM
Велижанин Николай
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1112


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Велижанин Николай           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Кофигурация ПО: Windows 2000 Professional RUS + Service Pack 4 + почти все patch'и.
Вход в систему осуществлен под пользователем с правами администратора.

Устанавливаю бесплатную версию Trace Mode 5.12. Запускаю любой из примеров или "Быстрый старт" и вижу:

Процесс сервера не может быть запущен, т.к. указана неправильная идентификация. Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля.
(8000401A).

Жму OK.

Далее выпадает окно "Переключение удаленного сервера" (PicRT.exe).
В окне один выпадающий список "Текущий:". В списке нет ни одной позиции - т.е. список пуст.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Какие способы ее решения?

Заранее благодарен за ответ.

[ 04.11.2004, 15:07: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вероятные причины:
1) Не зарегистрированы компоненты ТМ - смотрите утилиту tmreg.exe
2) Нарушены (или изменены) настройки DCOM в сторону запрета текущему пользователю каких-либо действий. Это будет несколько сложнее, потому как лечится от простого конфигурирования DCOM до полной переустановки ОС Windows. [Неодобрение / Frown]

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2