Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Анатольевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Через OPC подключил дискретный канал контроллера Siemens S-200 (I0.0). В редакторе представления данных значение этого канала (атрибут - реал) при выкл. - 0, при вкл. - ffff. Если атрибут канала поставить - бит 1, тогда все нормально.
В чем проблема?

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А Вы другим ОРС-клиентом пробовали подключиться к этому ОРС-серверу - тоже самое или 0/1?
Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Анатольевич
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1096


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Анатольевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Fastwel OPC Client отображает On/Off нормально.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пробовали канал типа Float, а не Hex?
Вероятно причина как раз в том, что Вы принимаете дискретный сигнал, поэтому Вам и необходимо задавать размерность канала в ТМ как 1 бит.

Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Анатольевич
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1096


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Анатольевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да, пробовал. Если поставить float, при вкл. входе отображаетcя ffffffff.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тогда остается одно - проверить, что действительно приходит от ОРС-сервера на запрос. Сделать это можно через канал СИСТЕМНЫЙ-Отладка (смотрите его описание в справочной системе). При его использовании необходимо запускать Профайлер с командной строки с ключом DEBUG, настроив канал Отладка на канал, который получает данные от ОРС-сервера в лог-файле можно будет увидеть, какие действительно значения приходят в этот канал по ОРС-интерфейсу.
Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Анатольевич
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1096


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Анатольевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как настроить канал Отладка на канал OPC?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В справке по каналу написано же все:
"вывод в создаваемый профайлером файл протокола значений внутренних переменных и входов FBD программы процедуры управления канала с индексом n. Индекс задается уменьшенным на 1 значением канала"
Кроме переменных данная отладка еще позволяет посмотреть из каких источников и какие значения поступают в атрибуты отлаживаемого канала.

Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2