Имеется опытная демонстрационная система, состоящая из четрыех модулей ICP I-7022, платы ISO-813 и плат дискр. в/в серии ISO. Сигналы с выходов I-7022 передаются на входы ISO-813 (минусовые линии дифференциальных сигналов с I-7022 сведены в одну общую точку на входе платы ISO-813).

Настройки каналов объекта ISO-813 такие:
Тип: Input Вид: Float
Подтип: АНАЛОГ, PCL 711/813
Base: 0220
CH: 0, 1, 2 и т.д. до 31, по номеру канала
MUX: 0
GAIN/REG: 0
ALT/REG: 0

Я столкнулся с таким странным поведением платы ISO-813 под ТМ 5.15: считанные значения двух сигналов, введенных с одного модуля I-7022 могут серьезно отличаться от реальных, кроме того зависят от величины самих сигналов. Например, если значение первого (нулевого) канала модуля 7022 выставлено 1В, а второго 2В, то соответствующие входы платы ISO-813 имеют значения 1,01 и 0,7, соответственно. Если сигналы наоборот 2В и 1В, то считанные значения сигналов - 1.95 и 1.93, плюс к этому очень сильно "плавают" считанные значения, как будто имеется нестабильность сигнала. Значения, полученные в этот момент через фирменную диагностическую утилиту правильные и соответствуют поданным на вход, пульсации значений около сотой/двух сотых вольта. Пробовал всевозможные сочетания значений каналов - фирменная утилита считывает то что должно быть.

Пожоже, я что-то неправильно настроил или недонастроил, но удивляет такое странное поведение значений каналов и их взаимное влияние друг на друга.

Заранее благодарен за помощь!

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Плата PCL813 - довольно капризна в отношении таймаутов оцифровки и переключения мультиплексора - если они подобраны неправильно, каналы начинают "шуметь" и влиять друг на друга.
Рекомендую попробовать поиграть с таймаутами в настройках узла в бланке "Таймауты" - параметры "PCL-711/813" и "Преобразование". Начальные значения с 10, шаг 5 или 10, для "PCL-711/813" - шаг 50, 100.
Кроме того - проверьте базовый адрес, который Вы выставили плате. Эта плата не "любит" адреса не кратные 0х20, например 110h, 130h.

Похожие проблемы уже обсуждались здесь:
http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/6/t/000149.html?

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
CrUser
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1642


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for CrUser           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
К сожалению, так и не удалось избавиться от "глюков". То величину сигнала не правильно считывает, то соседний канал начинает влиять. Очень странные дела.
Прочитал в описании на плату, что об окончании преобразования сигнала можно судить по определенному биту в памяти. Есть ли какая-нибудь возможность синхронизировать обращение ТМ к памяти с состоянием данного бита?

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Какие таймауты задавали при тестировании?
Опишите подробнее конфигурацию Вашего ПК?

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
CrUser
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1642


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for CrUser           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Софт: Win2000 SP3, TM 5.15 base (диск получен на расширенных курсах по ТМ5).

Конфигурация системного блока ПК:
Корпус: Advantech IPC-610BP-00XF c БП Inwin/Powerman 350W (IP-P350AJ2-0)
CPU-плата: ICP ROCKY-4786EVG-R30
CPU: P4 3,0ГГц s478
b/p: PCI-14S2
RAM: Kingston 512Mb DDR PC3200 (KVR400, value RAM)
HDD: 80Gb, Seagate ST380210A Barracuda 7200.9
Платы: ISO-813, ISO-P64, PISO-C64 + по одному комплекту DN-37/CA-3720 на каждую плату.

К COM1 подключены 4 модуля I-7022 через I-7520, запитаны от ИП Nemic-Lambda NND30-1515.

В базе каналов прописаны первые 8 входов платы ISO-813. Период = 1, Разрешение = 0,055.

Выставил величину сигналов на входах 0 и 1 платы ISO-813 = 10В.
Экспериментировал с таймаутами PCL711/813. Таймаут "Преобразование=0".
Пробовал значения: 5, 10...60(шаг 10), 50...350 (шаг 50), 500, 1000.
Наблюдал: при сохранении на 0-вом входе сигнала 10В, 1-вый вход считывается правильно. Вплоть до таймаута PCL711/813 = 90-120 значение 0-го канала между нулем и 0,6В. При более высоком таймауте значение 0-го входа редко превышает 0,05В.
Затем выставил таймаут PCL711/813 = 10, менял значение "Преобразование": 5, 10...70(шаг 10), 100, 150, 200.
Заметил интересное явление: если на четные (0,2,4,6) входы подавать 10В, то нечетные входы (1,3,5,7)отрабатываются правильно. Кроме того, чем больше сигнал на последнем обрабатываемом входе платы (в данном случае - 7-мом), тем больше величина считанного сигнала 0-вого входа (помним, на него постоянно подается 10В). Например, подав на 7-мой (последний обрабатываемый канал) сигнал 10В, его среднее значение около 6-7В. Начиная уменьшаь величину подаваемого сигнала на 1-вый канал с 10В, обнаруживаем такой эффект: когда она достигает значения считанного сигнала 0-вого входа, канал начинает сильно шуметь и чем больше значение 0-вого канала по сравнению с 1-вым, тем больше шум и периодичные пульсации. [Недоумение / Confused]

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
К сожалению на данный момент у нас нет платы PCL-813, чтобы провести исследование. Но суть все равно сводится к тому, чтобы подобрать правильные параметры вышеуказанных таймаутов. Дело в том, что таймауты эти аппаратно зависимы от производительности процессора (потому как отпределяют количество пустых циклов). Кроме того, на работу с этой платой также может косвенно влиять таймаут "AI 5710" - также рекомендую попробовать задавать его.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Прошу прощения, что ввел Вас в некоторое заблуждение, дело в том, что мы сравнили описание платы ISO-813 и PCL-813 - и выяснилось, что они не одинаковы на уровне алгоритмики работы с ними, а также форматов регистров управления АЦП. На данный момент в рамках 5-й версии эта плата корректно работать не будет.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
CrUser
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1642


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for CrUser           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Жаль. Тогда было бы очень хорошо исключить данную плату из списка поддерживаемого оборудования, который приведен в Help'е к ТМ 5.х. Собственно это меня и ввело в заблуждение.
Интересно, что вот в этой ветке http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/6/t/000149.html? человеку удалось подключить ISO-813 под ТМ 5. Это исключение из правила?!

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В основном проблема касается формата регистра GAIN - в одном случае он двухбитовый, а в другом - трехбитовый. Что касается алгоритмики - она в основном касается разницы величин в таймаутах ожидания. Видимо в этом случае подбор таймаутов и работа в определенном диапазоне значения GAIN (2 бита) дали положительный результат.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
CrUser
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1642


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for CrUser           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Небольшой вопрос не совсем в том разделе форума: "А в Trace Mode 6 она будет работать?" У меня есть диск с дистрибутивом. Не хотелось бы углубляться в изучение другой версии, в условиях ограниченного времени, не будучи уверенным, что с совместимостью оборудования и ПО не будет проблем. Посмотрите, пожалуйста, конфигурацию моей опытной системы, она приведена чуть выше по обсуждению.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
####
К сожалению, пока дать утвердительного ответа на данный вопрос я не могу, потому как реально данная плата не проходила тесты под 6-ю версию. Сейчас мы пытаемся заказать данное УСО для проведения тестов. Результаты сообщим позже.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
CrUser
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1642


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for CrUser           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я для интереса тоже проведу эксперимент. Интересно, а у в ТМ6 заложена одинаковая алгоритмика для работы с Advantech PCL711/813 и ICP ISO-813?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
CrUser
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1642


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for CrUser           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Наконец-то запрограммировал под ТМ6 ISO-813 и ISO-C64. С ISO-C64, естественно, работает правильно, а вот с ISO-813 ситуация не поменялась.
Сообщите, пожалуйста, когда Вы планируете проанализировать данную ситуацию и внести изменения в ТМ5 и ТМ6. Пришла ли уже к Вам плата ISO-813. Мы продаем достаточно много данных плат и нет уверенности, что кто-нибудь из наших клиентов не планирует писать системы на Trace Mode. Мне бы не хотелось, чтобы они из-за этой проблемы отказались от Вашей SCADA.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
CrUser
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1642


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for CrUser           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В прошлый раз я не попробовал менять таймаут AI5710, т.к. Вы сказали, что "На данный момент в рамках 5-й версии эта плата корректно работать не будет."
Абсолютно без надежды на успех стал экспериментировать в TM5 с таймаутом AI5710, просто уже другого выхода я не видел, надо было проверить последний шанс. Таймаут 10, 50 - не работает, 500 - странно, работает; таймауты PCL711/813 и Преобразование = 0. Очень загадочно! [Улыбка / Smile] Реально, в случае моей конфигурации перелом наступает при таймауте 80 (нестабильно считывает правильные значения), 90 и выше - ситуация одинаковая, считывает без резких скачков как положено.
Надеюсь эта информация Вам поможет в совершенствовании системы.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы провели перепроверку поддержки платы ISO-813 в Трейс Моуд 6.

Плата успешно поддерживается при установке всех таймаутов "по умолчанию" кроме одного: "Преобразование PCL711" устанавливали 100-150.
Чем быстрее машина, тем таймаут больше.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2