» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » Групповая сигнализация

   
Автор / Author Тема / Topic: Групповая сигнализация
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Существует простая задача: при выходе значения любого из нескольких каналов за аварийные(предупредительные и прочие) границы должен "зазвенеть звонок", который можно выключить и он должен молчать, пока то же не произойдет с другим каналом.
В первых релизах это решалось просто - засовываешь эти каналы в один объект, делаешь канал "ОБЪЕКТ, Недостоверность" и если его значение увеличилось включаешь звонок. Теперь же алгоритм рассчета этого канала изменился и по нему можно только определить, либо есть авария по одному или более каналам, либо по всем. А вот то, что их стало больше или меньше - это проблема.

У меня есть другое решение, но оно очень трудоемко и требует задействовать процедуру Управление в каждом канале.

Если есть у кого хорошие мысли - поделитесь.

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Алгоритм работы канала ОБЪЕКТ-Недостоверность никогда не менялся.
4-6 биты этого канала (тип должен быть INPUT) возвращают суммарно (логически) интервалы ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ, АВАРИЙНЫЕ и ЗАШКАЛИВАНИЕ соответственно. Бит 0 – логическая сумма аппаратных недостоверностей каналов ОБЪЕКТА, бит 1 – логическое произведение аппаратных недостоверностей каналов ОБЪЕКТА;

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
похожая задача: несколько каналов с уставками объединил в один объект, создал канал "ОБЪЕКТ,НЕДОСТОВЕРНОСТЬ". Возникает ситуация, когда один сигнал вышел, например, за предупредительную уставку (ОБЪЕКТ,недостоверность изменил свое значение), затем за предупредительную уставку выходит другой сигнал, ОБЪЕКТ, недостоверность почему-то не меняет своего значения (при этом бит1 и бит2=0, бит5=1). Следовательно, отследить такую ситуацию по данному каналу невозможно? Действительно, задача становится трудоемкой ( управление по каждому каналу и т.п).
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да - при выходе любого из параметров за границы групповой контроль программной недостоверности осуществляется только по логическому суммированию типа OR.
Для этого необходимо создавать специальную FBD-программу, которая будет контролировать выход за границы одного или нескольких каналов в группе по их атрибуту Интервал.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возможно отнести этот вопрос к пожеланиям для будующих версий? По моему, логично каналом ОБЪЕКТ НЕДОСТОВЕРНОСТЬ отслеживать не только наличие в объекте каналов вышедших за уставки, но и изменения в их количестве. [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 14 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ок. Пожелания внесены на следующую версию.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   