Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » Границы обработки

   
Автор / Author Тема / Topic: Границы обработки
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Каналу установлены следующие границы обработки :
Верхн.предел = 3,
ВГ_1 = 2,
ВГ_0 = 1.5,
НГ_0 = 0.5,
НГ_1 = 0
Нижн.предел = 0.
Когда последовательно поступают значения 2, затем 3 - соответствующие записи в ОТ заносятся. Но если после 3 поступит 2 - записи в ОТ нет,cнова 3 после 2 - тоже нет (т.е. до тех пор пока не придет 0 или 1), а мне нужно формировать записи в ОТ по значениям 0,1,2,3 - независимо от порядка их поступления.
Как это можно реализовать ? [Растерянность / Embarrassed]

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если Вы обратите внимание на то, какие сообщения поступили в ОТ при подаче значений 2 и 3, то Вы увидите, что первое сообщение можно трактовать как "больше 1.5", а второе - "больше 2".
На значениях, равных границам текущего диапазона, сообщения в ОТ не поступают. В последовательности значений 3, 2, 3, 2, ... считается, что параметр находится в пределах одного диапазона. Выход из этого диапазона будет отмечен, если значение станет больше 3 или меньше 2. Тогда соответствующие сообщения уйдут в ОТ.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как можно поступить в моей ситуации? Может как-то по другому установить границы диапазонов или может еще какой способ можно применить?
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Кузнецов В.С.
unregistered



Icon 12 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В Вашем случае можно использовать понятие точности. Задайте значение верхнего предела или ВГ1 чуть меньше указанного номинала (не 2.0, к примеру, а 1.999999). Тогда при достижении значения параметра 2х, Сообщение поступит в отчет тревог.
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Wizard(Леденёв Андрей)
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Или более трудоёмкий, но более информативный вариант: Использовать канал системный->собщение [o] совместно с FBD-программой, которая будет анализировать переходы через все границы.
Естественно нужно будет прописать сообщения, заносимые в ОТ(в РБК пункт меню Проект->Собщения).

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   