Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » Ограничение

   
Автор / Author Тема / Topic: Ограничение
Sergey_K
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 136


Icon 8 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergey_K           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
FBD-программа состоит из 32 блоков (написанных на Техно IL). При попытке привязать следующий блок выскакивает ошибка:

Ошибка диагностирования
-4
10 10

В чем причина и каково ограничение по FBD-блокам?

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В FBD-программе все связки (соединения), константы, внутренние переменные FBD-блоков (например, PID-блок имеет внутри интегратор, а если FBD-блок написан на Techno_IL, то считаются его переменные типа E) и аргументы (входные, выходные) - индексируются. Ограничение - количество индексов должно быть не более 255.
При достижении данного ограничения возникает ошибка -4.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sergey_K
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 136


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergey_K           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
FBD-блок написанный на Techno_IL, имеет 12 входов и 1 выход. Блок подключает к выходу один из входов, отличный от нуля. В режиме эмуляции FBD-блок работает нормально. При запуске в отладчике редактора базы каналов 12-й вход к выходу не подключается. Хотя в руководстве написано "В IL-программе типа FB можно использовать до 13 переменных типа I " ?
В чем может быть причина?

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Фактически это ошибка - действительно больше 11 входов не работает. Однако меняться это уже не будет в связи с постепенным закрытием разработки версии ТМ5. [Неодобрение / Frown]
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2