Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » Отчет тревог

   
Автор / Author Тема / Topic: Отчет тревог
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Существует возможность записи в отчет тревог сообщений об изменениях значений каналов вида Float (без записи границ в атрибутах канала). При этом в отчет тревог попадает запись =<число>. Но выбрать приемник для такого типа записи нет возможности – она всегда попадает а отчет и графическую консоль (AR+G). Что и как надо задать, чтобы приемник стал AR именно для такого типа сообщений?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это возможно только в случае задания границ канала.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Но в случае задания границ канала в сообщении будут отслеживаться интервалы, а мне надо регистрировать любое изменение канала (это настройка, которая задается на ВУ и отсылается в контроллер). И пихать ее в консоль нет необходимости, а регистрировать в отчет надо.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Штатный средств нет, но есть один метод, который позволит обойти этот механизм. Для этого нужно написать FBD-программу, которая выполняет расчет границ по текущему значению и записывает их в границы канала, а само значение попадает в канал с задержкой в один или два такта. Все границы при этом должны содержать текст с макроподстановкой типа "%g". Таким образом какое бы значение ни пришло в канал оно всегда попадет в один из диапазонов, заданных Вашей программой по расчету динамических границ канала, и будет сгенерировано сообщение с этим значением в ОТ.
Немного сложновато, но это пока единственный способ. [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возможно ли в окне просмотра отчета тревог задать просмотр неквитированных для всех (а не одного) фильтров, кроме типа М? У нас не получается. Если задавать флаг "все неквитированные", то выводятся все сообщения без учета фильтров. Если убрать этот флаг и задать "использовать фильтр", то выводятся сообщения по одному (выбранному в списке)фильтру. Как задать "все неквитированные" и несколько фильтров одновременно?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попробуйте флаг "Все фильты" или "Хотя бы один фильтр".
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Но в окне просмотра отчета таких флажков нет, они есть в ФО ActivеX View Alarm. А в окне просмотра есть флаги "использовать фильтр", "все неквитированные" и "показать последнее", которыми можно воспользоваться в МРВ. Мой вопрос был именно про окно просмотра отчета тревог.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Прошу прощения не обратил внимания сразу, что это про окно отчета тревог. Нет - для окна ОТ здать несколько фильтров сразу невозможно. Эту задачу можно решить только с помощью ФО просмотра ОТ.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2