Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » первичная обработка

   
Автор / Author Тема / Topic: первичная обработка
Konstantin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 833


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Konstantin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хотел бы уточнить по поводу первичной обработки в каналах типа I (как работают пик и апертура): сначала выполняется процедура трансляции, а затем значение, полученное в результате этой процедуры сравнивается с реальным значением канала для анализа на пик и апертуру? Просто в форуме проскальзывало высказывание о том, что с реальным значением сравнивается аппаратное значение канала. Надеюсь, что это в обобщенном смысле. [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 44 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Сначала производится трансляция, затем фильтрация.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
_LAG_
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 990


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for _LAG_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Именно сначала трансляция а потом фильтрация [Неодобрение / Frown]
Тогда если на канале стоит трансляция, значение (пустьс входного) транслируется(с обработкой)в реальное. в аппаратном этого значения нет, след апертура не работает (сталкивался с таким). Выход - копировать значение и в аппаратное тоже.

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   