Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119
отправлено / posted
Если привязать два аргумента FBD к двум каналам с идентичными именами, расположенным в одном объекте, то при повторном открытии диалога привязки указатель всегда стоит на первом канале для любого из аргументов. Хотя на самом деле привязка правильная, отображается она неверно. TM 5.15
Сообщения / Posts 341 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119
отправлено / posted
Я об этом и говорю. Думаю стоит это поправить, раз Вы против запрета одинаковых имен :-).
Сообщения / Posts 341 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В ТМ5 это уже скорее всего исправлено не будет, но запись в базу на исправление я сделал.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |