Предлагаю реализовать в Редакторе базы каналов удаленную загрузку проекта в РС-контроллер по Ethernet и по RS-485, удаленный старт/стоп программы и удаленную отладку.
Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Adastra marketing
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 362


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Adastra marketing           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Согласен. Но эта удобная функция реализована уже сейчас в ряде OEM-проектов. Например в контроллерах Advantech ADAM5510HC можно удаленно загружать и редактировать проект online. Кроме того, возможно удаленно конфигурировать УСО.

Мы продолжим расширять список контроллеров с online-редактированием и в ТМ6.

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возвращаясь к напечатанному...

Стремлюсь подчеркнуть важность данной темы, ввиду знакомства с системами разработки других производителей как для PLC, так и для SoftPLC, а также опираясь на мнение специалистов ЭМК-Инжиниринг и Урал-ОРГРЭС, проводящих в настоящее время наладку системы АСУТП на Блоке №1 Тюменской ТЭЦ-1, построенной с использованием оборудования ПИК-Зебра и ПО Trace Mode 5.

Мнение данных специалистов сводится к тому, что Trace Mode 5 не годится для построения сколько-нибудь серьезных, а главное крупных систем.
Основным недостатком считается отсутсвие режима удаленной отладки (наблюдения за работой программы, загруженной в контроллер вплоть до каждого FBD-блока)и редактирования алгоритма on-line без остановки прочих алгоритмов.
Время отладки без этих средств увеличивается в разы. Эмулятор не в полной мере отражает работу программы, загруженной в контроллер. В частности, без видимых оснований появляются задержки в обработке алгоритмов или в пересылке данных (программисты определить не могут за неимением нужных средств отладки).
В результате на Блоке№1 не работает ряд защит, блокировок и невозможно настроить ни один регулятор (по крайней мере в том виде, в котором их запрограммировали).

Проект должен не только быстро и легко программироваться, но также и легко настраиваться - стремитесь к этому, иначе у вас будет шанс остаться на уровне элементарных задач.

Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А как насчет безопасности работы системы? Где гарантия, что редактируя алгоритм на работающем блоке, Вы случайно не допустите ошибку!?
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Lev Anzimirov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 25


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Lev Anzimirov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемый Станислав,

спасибо за предложение. Прямое редактирование программ в контроллерах действительно удобно, хотя и опасно. Поэтому мы реализовали функцию online редактирования проекта в контроллере в TRACE MODE 5 не везде, а только в некоторых OEM-проектах. Например, как это упоминалось выше, в ADAM 5510/HC. ПИК Зебра специализируется на крупных и высокоответственных системах и, вероятно, считает, что снижение безопасности для повышения комфорта недопустимо. Конечно есть люди, которые считают иначе. Для них у нас приятная новость - в TRACE MODE 6 сервис online редактирования проекта в контроллере будет расширен.

А уж пользоваться им или нет - решайте сами!

С уважением!

Анзимиров Л.В.

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2