Просьба разъяснить разночтения:
На сайте компании www.adastra.ru в разделе описания "TRACE MODE"
под термином "мощность исполнительного модуля" судя по тексту в одном случае
имеется в виду количество каналов ввода-вывода(связанное с аппаратурой ввода-вывода УСО),а в другом-общее число каналов(в том числе пустые,системные и пр.).Возможно мы ошибаемся.
Просьба разьяснить также фразу "теги не ограничены".

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstrA Sales Manager
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 21


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstrA Sales Manager           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В ТРЕЙС МОУД, существуют следующие ограничения на один узел:

в версиях на 128 и 1024 точки соответствующие ограничения установлены как на количество каналов, так и на количество точек в/в;

в версиях на 32000х16 и 64000х16 ограничение установлено только на количество каналов. Т.е. дискретных сигналов может быть 512000 и 1024000 соответственно.

Теги неограниченны - на каждый канал в ТРЕЙС МОУД, может приходится более 300 переменных (тегов). Если перемножить количество тегов на количество каналов, получиться величина достижение которой практически невозможно. Помимо этого в ТРЕЙС МОУД существуют другие переменные, которые можно задействовать для организации расчетов.


Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2