Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Подсчет количества точек в проекте

   
Автор / Author Тема / Topic: Подсчет количества точек в проекте
Dmitri
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 423


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitri           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как подсчитывается количество точек для МРВ - по общему количеству точек вода/вывода?
Прибавляются ли к этому служебные и прочие каналы не относящиеся к точкам ввода/вывода?
Если можно поподробнее.

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
romer
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В расчет точек входят только те каналы, которые связаны с источниками или приемниками данных, находящихся вне области МРВ. Т.е., все каналы которые обмениваются по внешним интерфейсам (RS или Ethernet), взаимодейстувуют с платами УСО, внешними устройствами.
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Правильно ли я понимаю, что если канал ОРС принимает значение типа Н с установкой 3-ри бита, то это будет один тег и три точки в/в ?
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да, это будет 1 канал и 3 точки ввода/вывода.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   