SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Есть проект с основным и резервным узлами. Потребовалось подключить дополнительное рабочее место оператора, но только с возможностью просмотра текущих данных и всего отчета тревог без выдачи команд управления. Как можно решить данную задачу? Т.е. нужно чтобы независимо от того к какому узлу, РАБОТА или РЕЗЕРВ, подключен сетевой графический терминал у оператора небыло возможности выдавать команды.
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для решения данной задачи в проекте создается пользователь (с паролем), которому даются определнные права в маске доступа к экранам и ФО. Соответственно в графике для всех ФО с функциями управления выставляются флаги доступа так, чтобы пользователь мог только видеть эти формы, но не мог ими управлять. Соответственно удаленная консоль подключается к серверу через эту учетную запись с ограниченными правами.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А будет ли работать если на машине с NetLink Light в проекте изменить графику (убрать панели управления)? Усложняется сопровождение, но упрощаются организационные вопросы т.к. рано или поздно все пароли становятся известны и тогда невозможно установить откуда была выдана команда.
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы можете разработать другую графику специально для узла NetLink Light - тогда проект с такой графической базой нужно будет отдельно держать от основного (например, хранить его на том же ПК, где и NetLink Light). Таким образом, при старте NetLink Light подключаться к удаленному МРВ, а в качестве графической базы брать локальный проект.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   