Тема / Topic: Инструментальная система и Микро МРВ
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781
отправлено / posted
Нами приобретено ПО ТРЕЙС МОУД 5 "Ломиконт":Микро МРВ для контроллеров ЛОМИКОНТ-ТМ и базовая(бесплатная) инструментальная система.Работа МРВ в бесплатной системе ограничена 1 часом.В связи с этим вопросы: 1.В инструментальной системе выбор по узлам только большой и гигантский.Для проекта был выбран большой. Теперь, если покупать МРВ базового формата подойдет только с 32000х16 точек в/в? А если нет необходимости в таком количестве,да и цена высокая? 2. Если покупать профессиональную инструментальную систему возникает тот же вопрос. А как быть с исполнительным модулем Микро МРВ, его тоже нужно покупать другой? 3.Профессиональная инструментальная система идет с ключем,который действует на одном компьютере. А если есть необходимость иметь 2 компьютера:один как независимая инженерная станция, другой как АРМ?
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) Поменяйте тип узла в проекте на другой. 2) Нет - не нужно. Подойдет тот, что уже есть, ведь ОЕМ-Инструментальные системы ТМ узлы контроллеров сохраняют в Профессиональном формате. Именно поэтому он у Вас может загружать узел из проекта, созданного в Инструменталке Ломиконт-ТМ. 3) Тогда нужно два купить два продукта - каждый на свою рабочую станцию.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781
отправлено / posted
1.Тип узла на меньший изменить не возможно,т.к.его нет в нашей инструментальной системе. 2.Узлы менее 32000х16 точек в\в имеют автопостроение? В прайсе написано,что имеют,а в справочнике нет. 3.Проф.инструментальная система имеет HASP-ключ.А для работы МРВ( или МРВ, входящего в проф.инструментальную систему ) требуется ключ?
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) Как это нет, а узлы Малый, Средний и Промежуточный из раздела "Без Автопостроения"? 2) Узлы из раздела "Без Автопостроения" не поддерживают всего лишь один тип автопостроения из доступных шести - это не так уж мало, если учесть, что автопостроение связей с другими узлами доступно из самого узла через меню Узел->Связать с объектом узла. 3) Да - Профайлер (МРВ) из состава Профессиональной инструменталки без HASP-ключа работать не будет.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781
отправлено / posted
Редактор базы каналов(версия 5.10)в разделе "Имя и тип узла" имеет следующие позиции: 1.Контроллеры(Ломиконт ТМ) 2.Большой 3.Гигантский Типа узла "Без автопостроения" нет. Где его искать?
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Перейдите на обычную Базовую Инструментальную систему (не Ломиконт) - там этот раздел есть. Ваш проект там должен загрузиться. И дальше - продолжайте работать в ней.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781
отправлено / posted
У нас нет обычной базовой инструментальной системы ТРЕЙС МОУД. В комплекте поставки только ОЕМ-версия ТРЕЙС МОУД для контроллеров Ломиконт ТМ. Возможно дополнить существующий РБК отсутствующими узлами? Если нет, как получить обычную базовую инструментальную систему?
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Дополнить ОЕМ Инструменталку нельзя. Получить обычную Базовую Инструментальную систему можно тремя путями: 1) Приехать к нам в офис и взять CD-диск. 2) Заказать ее по почте через форму заказа на нашем сайте. 3) После заполнения формы заказа Вам будет также предложено скачать ее с нашего сайта - это около 46 Мегабайт.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |