Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Styxx           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Есть МРВ, Инструменталка, Сервер документирования(локальный). Ставлю 4-й ключ и при попытке инсталляции говорит "...возможно данного продукта нет... (мол ключ к инсталяшке которой у вас нет)".
Делаю разнообразные фокусы по перестановки ключей - то же самое.
Делаю точно такие же маневры со вторым ключем (всего 2 Supervisora + 2 Hasp) - ничего. Только когда все ключи удалил - результат! Последовательность не влияет.

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В ТМ используются ключи разных аппаратных линий. Они подбираются таким образом, что к одной линии принадлежат продукты несовместимых на одной машине модулей.
Ключи продуктов совместимых модулей должны принадлежать разным линиям.
При одновременной установке ключей разных линий (до 4-х) инсталлятор их различает.
При обновлении с сайта обновляется только один продукт ТМ и, начиная с релиза 5.08, только при наличии его ключа.

При обновлении с CD обновляются все установленные продукты без контроля ключей.

При установке новых продуктов с CD контроллируются ключи. Одновременно могут быть установлены 4 совместимых продукта с ключами разных линий.


Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Tag
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 34


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tag           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемая AdAstra Technical Support!
Перечислите пжлста, какие комбинации продуктов являются "совместимыми продуктами с ключами разных линий", чтобы не заниматься догадками и научным тыком

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все программные продукты ТМ подразделяются на линии. Всего их 4. Если ключ этой лини установить после другого ключа, то он не будет виден для программы. Т.е. ключи одинаковой линии друг за другом не видны.
Каждая линия имеет свой цвет. На каждом HASP-ключе имеется соответствующий цветовой маркер.
К ЖЕЛТОЙ линии относятся:
  • Инструментальная система
  • Консоль тревог
  • GSM Астиватор
К СИНЕЙ линии относятся:
  • Мониторы реального времени
  • Глобальный регистратор (Одиночный, Дублированный)

К КРАСНОЙ линии относятся:
  • Сервер документирования локальный
  • Сервер документирования глобальный

К ЗЕЛЕНОЙ линии относятся:
  • Net Link Light
  • Supervisor
  • WEB Активатор

Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2