Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Update 5.06 -> 5.10

   
Автор / Author Тема / Topic: Update 5.06 -> 5.10
Dmitry Alexandrovich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 371


Icon 8 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitry Alexandrovich           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имеем РБК, РПД, МРВ(Профайлер) 5.06(лагуна)-работает нормальнно. Но при запуске на МРВ 5.08 ругается(Ошибка-16 и Не верный формат). После установки МРВ 5.08 РПД тоже ругается(Ошибка-16)
Сообщения / Posts 23 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dmitry Alexandrovich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 371


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitry Alexandrovich           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Апгрейдим до 5.10 РБК,РПД, появляется ошибка Key not found в РБК и РПД(разумеется hasp`ы присутствуют, и при инсталяции и апргрейде нет жалоб на их отсутствие)
Сообщения / Posts 23 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dmitry Alexandrovich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 371


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitry Alexandrovich           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проект почти готов, но он работает только в МРВ-профайлер 5.06, может выложите МРВ 5.06.
просьба: в ZIP или RAR формате.

Сообщения / Posts 23 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) У Вас следующие продукты:
  • Инструментальная система ТМ (Базовая версия)
  • Монитор Реального Времени (Профессиональная версия)
  • Инструментальная система ТМ (Лагуны - ОЕМ)
Итак:
Если Вы создавали проект в Инструменталке Лагуны или в Базовой версии, то Вы никогда не сможете запустить узел МРВ из этого проекта под профессиональной версией МРВ! И МРВ Вам правильно выдает ошибку №16 (Ошибка формата, посмотрите описание ошибок в справочной системе), потому что и Базовая Инструменталка и Инструменталка Лагуны создает узлы АРМов в базовом формате. [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
2) Какие обновления Вы скачивали с нашего сайта? И что за ключ HASP у Вас установлен при апгрейде?

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dmitry Alexandrovich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 371


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitry Alexandrovich           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас стоят 3 hasp`a:WebActivator,сервер документирования и МРВ(зелёный,красный,синий).
А как конвертировать лагуновский проект в профессиональный,или где/как взять/обменять МРВ для проекта лагуна? [Улыбка / Smile]

Сообщения / Posts 23 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Есть два варианта:
1) Конвертировать проект полностью в профессиональную версию (платно) и запускать узел АРМ под профессиональным МРВ.
2) Купить базовый МРВ и запускать проект под базовым МРВ без конвертации.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dmitry Alexandrovich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 371


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitry Alexandrovich           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1)А если нужно будет несколько раз конвертить,нужно будет платить каждый раз? Может продаётся конвертилка(почём)?
2)Нельзя ли обменять МРВ(профи) на МРВ(база) и бедет ли работать с ним Net Link Light,WEB Активатор,Глобальный регистратор
3)Как так получилось,что мы приобрели инструменталку для лагуны не совместимую с МРВ(профи)?

Сообщения / Posts 23 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Конвертатор не продается - продается Инструментальная Система Профессиональной редакции. [Улыбка / Smile]

2) Обмен продуктов производится по формуле: доплата за обмен=разница в цене+300 долларов США.
GSM и Web Activator'ам все равно какой формат продукта, а вот все остальные продукты делятся на Базовые и Профессиональные.

3) Инструментальная система Лагуны предназначена только для программирования узлов контроллеров Лагуны, все операторские станции создаются данной системой в Базовом формате. Это касается всех ОЕМ Инструменталок. Если Вы хотите создавать проекты в едином формате, то необходимо приобретать Профессиональную редакцию Инструментальной системы.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dmitry Alexandrovich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 371


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitry Alexandrovich           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
2)скажите пожалуйста разницу(в $) между ТМ Лагуна и ТМ Профи.
И за что +300$, разве вы нас проинформировали, что ТМ Лагуна, МРВ Профи и Net Link Light не совместимы?
P.S.нам нужно использовать лагуну профессионально, а остальные драйверы будут просто пылиться за ненадобностью. [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]

Сообщения / Posts 23 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемый Dmitry Alexandrovich!
Вопросы уже выходят за рамки открытой Вами темы и назначения раздела форума.
Обсуждение этих вопросов я переношу в тему ОБЩИЕ ВОПРОСЫ/Тарифные планы.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2