Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » создание проекта

   
Автор / Author Тема / Topic: создание проекта
tan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 285


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for tan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имеется контроллер ADAM-5511, как создать проект для работы с этим контроллером? Платы 5017h и две 5055s. Подключение производится к порту com1 контроллера.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Насколько я понимаю - обмен с ADAM5511 идет по протоколу ModBus RTU. Поэтому, Вам необходимо создать в проекте любой АРМ, настроить один из его СОМ-портов, а в самом узле создавать каналы подтипа MODBUS. Какие именно дополнения к подтипу выбирать из этого подтипа, а также настройки этих каналов - зависит от самого ADAM5511, того, как он проекцирует адресное пространство ModBus на свои модули ввода/вывода, то есть - смотрите его документацию.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
tan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 285


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for tan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не могли бы вы подробнее объяснить какие именно дополнения к подтипу и настройки канала при следующей конфигурации:
слот0: плата 5017h(8 аналоговых входов) адреса 40001-40008 тип канала - Word.
слот2: плата 5055s (8 дискретных выходов и 8 дискретных входов) адреса 00033-00048 тип канала - Bit.
слот3: плата 5055s (8 дискретных выходов и 8 дискретных входов) адреса 00049-00064 тип канала - Bit.

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для этого Вам надо открыть описание стандарта ModBus и посмотреть какими номерами функций должны обрабатываться адреса 40001-40008, 00033-00048 и 00049-00064. Исходя из этого можно будет сказать какое дополнение к подтипу Вам необходимо выбрать. Иногда производитель устройства указывает это также и в документации на само устройство.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2