tan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 285
отправлено / posted
Имеется контроллер ADAM-5511, как создать проект для работы с этим контроллером? Платы 5017h и две 5055s. Подключение производится к порту com1 контроллера.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Насколько я понимаю - обмен с ADAM5511 идет по протоколу ModBus RTU. Поэтому, Вам необходимо создать в проекте любой АРМ, настроить один из его СОМ-портов, а в самом узле создавать каналы подтипа MODBUS. Какие именно дополнения к подтипу выбирать из этого подтипа, а также настройки этих каналов - зависит от самого ADAM5511, того, как он проекцирует адресное пространство ModBus на свои модули ввода/вывода, то есть - смотрите его документацию.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
tan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 285
отправлено / posted
Не могли бы вы подробнее объяснить какие именно дополнения к подтипу и настройки канала при следующей конфигурации: слот0: плата 5017h(8 аналоговых входов) адреса 40001-40008 тип канала - Word. слот2: плата 5055s (8 дискретных выходов и 8 дискретных входов) адреса 00033-00048 тип канала - Bit. слот3: плата 5055s (8 дискретных выходов и 8 дискретных входов) адреса 00049-00064 тип канала - Bit.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для этого Вам надо открыть описание стандарта ModBus и посмотреть какими номерами функций должны обрабатываться адреса 40001-40008, 00033-00048 и 00049-00064. Исходя из этого можно будет сказать какое дополнение к подтипу Вам необходимо выбрать. Иногда производитель устройства указывает это также и в документации на само устройство.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |