Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Млинк, собственный контроллер

   
Автор / Author Тема / Topic: Млинк, собственный контроллер
sintech
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1376


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sintech           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!

Напомню коротко, что мы пытаемся привязать контроллер своего производства к ТМ путем реализации на котроллере протокола M-Link.

В среде ТМ пока-что новички. Возник следующий вопрос.

Нужно передать уставки на котроллер (множитель, сдвиг, мин, макс).
Сейчас мы пытаемся сделать это так.
пытаемся передать уставки для одного канала.

Срздаем виртуальный узел для контроллера, узел для PC. В узле для контроллера создаем нулевой канал.
В узле для PC создаем 2 канала
- M-Link In (для проверки)
- M-Link Out (для передачи уставок)
В представлении данных создаем соотв динам текст.

Собственно вопрос
1. Правильно ли мы делаем?
2. Можем ли мы обойтись одним каналом на PC для передачи 4-х уставок на контроллер? Или необходимо описывать 4 канала, связывая с одним на узле контроллера но с разными атрибутами?
3. Какой наилучший путь вы посоветуете для решения данной задачи?

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Да.
2) Одним не обойтись - необходимо создавать 4 с привязками на разные атрибуты одного канала в контроллере.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sintech
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1376


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sintech           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для отработки связи ТМ с контроллером по коммутируемым линиям пытаемся органзовать связь между двумя МРВ Модем+.

Опять же сделали простейший проект согластно документации.
Результат отрицательный. Модем звонит, дозванивается, но никакие данные не предаются.
К сожалению не понятно как проконтролировать работу модема - соединялся ли он вообще или нет.
Захват канала не получается.

В наличии имеются Zyxel-и Omni 56KNEO и Sport33.6.
Не получается ни в комбинации Zyx-Zyx ни в комбинации Zyx-Sport.
В документации не совсем понятно прописана процедура настройки модемов. В частности если идти прямо по ней, настроить Zyx просто не получается.

Без настроек ТМ, из чистого терминала модем конектяться на ура.

Подскажите, что конкретно мы делаем неправильно.
файл проекта и настройки модемов:
Проект
Zyx US_Robotics.txt

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Одна из вероятных причин - МРВ контролирует входящий звонок аппаратно, если модемный кабель имеет не 9-пиновую разводку (такое часто случается - производитель экономит на проводах), то МРВ просто не видит звонок.
Проверку можно производить на Drawserv.exe из инструменталки - просто замените их в МРВ модем +, тогда они будут вести лог-файл, в котором будет отражена вся информация по шагам попыток связи.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2