Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Большая просьба - удостоверить совместимость данной платы с ТМ5 или ТМ6.

PCI-8554 (ADLink)
PCI адаптер 12-канального таймера/счетчика, 8-канального дискретного ввода и 8-канального дискретного вывода
Описание: http://www.ipc2u.ru/prod/11773!opendocument&N=1&Opt=~
Документация: http://f.ipc2u.ru/add/doc/261/P8554Manual.pdf

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пожалуйста, если не можете подтвердить, то так и скажите - очень долго жду ответа.
На плате четыре таймера 8254, адресуемые смещением от базового адреса. Могут ли быть какие-то проблемы?
Уже начал проект на ТМ6.

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Извините за задержку. Видимо, Ваш запрос выпал из системы поиска.
Судя по описанию платы, она должна работать. Принципиальных ограничений не видно.
Правильная установка базового адреса, определяемого ОС или специальной утилитой - единственное видимое затруднение.
Бывает, что определяются 2 адреса. Один "настроечный", другой - "рабочий". Придется подбирать.

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2