Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Архив в контроллере

   
Автор / Author Тема / Topic: Архив в контроллере
Valentin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1396


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Valentin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос. У нас такая проблема - необходимо записать в архив дискретные сигналы тревог с точностью до 20 мс. Отчет тревог в Trace Mode создается только с точностью до 100мс. Есть вариант создать архив в контроллере, а не в АРМе и поднимать данные на верхний уровень. Опишите пожалуйста поподробнее процедуру создания архива в контроллере и поднятия данных на АРМ по сети, так как в помощи TM указывается только поднятие данных по протоколу M-Link через COM порты.
Заранее спасибо....

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А другого способа кроме как через M-Link в 5-ке и нет!
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Valentin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1396


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Valentin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Подскажите тогда, пожалуйста, как лучше всего решить нашу проблему с записью дискретных сигналов с точностью 20мс в архив.
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поясните пожалуйста - Вам нужна точность 20 мс или дискретность в 20 мс?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Valentin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1396


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Valentin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Дискретность, то есть необходимо сигналы от реле защит расположить в порядке очереди срабатывания
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Решений несколько:
1) Если загрузка контроллера по математике не высока, а также не сильно загружен и АРМ, то вполне вероятно связать оба узла между собой по обычной сети Ethernet и передавать данные напрямую в АРМ без промежуточного архива в контроллере. При этом 20 мс вполне нормальная динамика для контроллера и МРВ.

2) Сохранять промежуточный архив в контроллере, а затем периодически поднимать его в МРВ по последовательному каналу по протоколу M-Link.
При этом Вам понадобиться МикроМРВ Модем+.

3) Реализовать в контроллере драйвер, который сам будет вести промежуточный архив и передавать его по собственному протоколу на МРВ посредством сети Ethernet или RS. Тогда для МРВ тоже будет необходимо разработать пользовательский драйвер для этого протокола.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2