Тема / Topic: Востановление связи у резервируемых КР300И
ShuraX
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 1487
отправлено / posted
Есть резервированный контроллер КР300И. С ПК связь через один шлюзовой канал. При переходе с основного на резервный контроллер ТМ подхватывает связь без проблем, все нормально. При обратном переходе с резервного на основной происходит потеря связи, связь восстанавливается только после перезагрузки МРВ. Как это можно объяснить и исправить???
Сообщения / Posts 72 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Объяснить это трудно. Возможно, в шлюзовом канале происходит блокировка канала связи. Во всяком случае, МРВ ничего не знает о замене контроллеров. Надо попробовать в реальном времени произвести реинициализацию COM-порта в МРВ. Есть соответствующий канал ДИАГНОСТИКА/RS_REINIT. При обнаружении потери связи можно запрограммировать его на реинициализацию с каким-то периодом или принудительно - по команде оператора.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |