ShuraX
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 1487
отправлено / posted
Контрорллер КР300И. Переменные передаются по ИНР в ТМ. Во время одного цикла пересчета базы каналов во все эти каналы прописался 0. При этом связь с КР300И была отличная, контроллер нормально функционировал, средства само диагностики контроллера ошибок и отказов не зафиксировали. Что самое интересное блокировки и сигнализации не срабатывали в КР300И, Т.е. фактически параметры были в норме. А в архиве тревог - провал на одном цикле (два раза за час). Где логичное и рациональное объяснение этой ситуации???
Сообщения / Posts 72 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Такие ситуации ранее не фиксировались. Какая редакция драйвера связи с КР-300 у Вас используется? Пришлите нам запрос на адрес техподдержки. Мы вышлем Вам версию драйвера от ВОЛМАГА. Они взяли на себя его функциональное насыщение и испытания.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |