Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ShuraX           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Контрорллер КР300И. Переменные передаются по ИНР в ТМ. Во время одного цикла пересчета базы каналов во все эти каналы прописался 0. При этом связь с КР300И была отличная, контроллер нормально функционировал, средства само диагностики контроллера ошибок и отказов не зафиксировали. Что самое интересное блокировки и сигнализации не срабатывали в КР300И, Т.е. фактически параметры были в норме. А в архиве тревог - провал на одном цикле (два раза за час).
Где логичное и рациональное объяснение этой ситуации???

Сообщения / Posts 72 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Такие ситуации ранее не фиксировались.
Какая редакция драйвера связи с КР-300 у Вас используется?
Пришлите нам запрос на адрес техподдержки.
Мы вышлем Вам версию драйвера от ВОЛМАГА.
Они взяли на себя его функциональное насыщение и испытания.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   