Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Обмен данных с S7-200 слишком медленный

   
Автор / Author Тема / Topic: Обмен данных с S7-200 слишком медленный
Колесник М.Б.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1815


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Колесник М.Б.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Настроил подключение Trace Mode для работы с S7-200 по протоколу PPI в соответствии с руководством. Тип контроллера КОНТР_2, протокол PPI. COM-порт настроил с помощью PPIConfig (19200-8-n-1).
Информация с каналов отображается, но это происходит настолько медленно (цикл порядка 1 мин) да и управление дискретными значениями происходит с задержкой.
У меня есть сомнения в пригодности работы Trace Mode с S7-200.
P.S. Проект сделанный на WinCC работает нормально.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Драйвер выполнен в соответствии с протоколом, переданным нам фирмой Siemens.
Возможно, WinCC "знает" некоторые особенности, которые не документированы в открытом протоколе.
В настройках обмена по последовательному интерфейсу существует "Таймаут" ожидания ответа.
Слишком малое значение этого параметра может привести к тому, что большое количество транзакций будет признано недостоверными и породит большое количество переспросов, что вызовет перегрузку последовательного канала.
Слишком большое значение таймаута может, в случае отказа какого-либо из контроллеров или высокого уровня помех в последовательном канале, привести к временным потерям за счет чрезмерно долгого ожидания ответов.
Надо экспериментировать на реальном проекте с реальными контроллерами.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Колесник М.Б.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1815


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Колесник М.Б.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за ответ.
Уже написал программу-прокладку с помощью сименсовского пакета Prodave MPI. А данные в/из Trace Mode перемещаею по DDE каналам.
Один пакет из 512 байт со скоростью 19200 бод перемещается за 0.5 - 0.6 сек. Минимальный пакет в 1 байт за 0.1 сек. Поэтому для нормального быстродействия необходимо упорядочивание данных как на контроллере, так и на компьютере.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   