Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » связь NLL и МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: связь NLL и МРВ
VICTOR S
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 766


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VICTOR S           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поясните, пожалуйста, с чем это может быть связано -
невозможно добиться нормальной работы 2-х NLL c МРВ по сети при 100Мбит/с FullDuplex (полные тормоза), нормальная связь и работа только при 100Мбит/с HalfDuplex. Сеть проверяли, претензий нет, другие приложения работают нормально, тесты сети в норме [Недоумение / Confused]

Сообщения / Posts 111 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для TRACE MODE не имеет значения, как настроена сетевая карта.
Скорее всего, "полные тормоза" возникают по причине некачественной работы сети в этом режиме, в частности, возможно большое количество битых или потерянных пакетов.
Надо рассматривать работу драйвера сетевой карты и самой карты.
Т.к. TRACE MODE при обмене между NLL и МРВ сам использует полудуплексный режим, использование настройки HalfDuplex не должно приводить к снижению производительности этого обмена по сравнению с корректно работающим режимом FullDuplex.
Поэтому, возможно, нет смысла использовать этот режим, если он не обеспечивает устойчивости.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic