Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Модуля I7000

   
Автор / Author Тема / Topic: Модуля I7000
Anat6711
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1663


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Anat6711           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
В списке поддерживаемых модулей нет модулей I7045D и I7051D. При приобретении данных модулей у меня не будет проблем с опросом в TM 5.15?

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstrA Technical Support Ukraine
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstrA Technical Support Ukraine           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поскольку модули I-7000 поддерживают один и тот же формат команд, то вместо модулей, которых нет в списке, можно использовать в Trace Mode другие модули, к примеру, вместо I-7045 - I-7043, вместо I-7051 - I-7053.

[ 27.08.2007, 15:21: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Anat6711
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1663


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Anat6711           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
Помогите разобраться в языке IL.
Хочу прописать

if i0==1 and i0==3
then
q0=1
end_if

У меня второе значение не берет.
Как правильно прописать?

Спасибо

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Эта тема не относится к данному разделу.
Если будете отвечать, откройте, пожалуйста соответствующий топик в разделе "Редактор каналов".
В Вашем тексте логическая ошибка. Одновременно i0 не может быть равен 1 и 3. Возможно, Вы имели в виду не AND, а OR.

Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2